设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
设计方案及适用范围:
一、末端部分:
1、风机盘管系统;
适用范围:一般办公、餐饮等场所
2、风机盘管加新风系统;
适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
3、全空气系统;
适用范围:商场超市、车间等大开间场所
二、主机部分:
1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
三、其它:
1、一拖多系统;
适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
2、风管机系统;
适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
设计程序:
一、末端部分:
(一)设备选型:
1、计算实际空调面积;
2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;
冷负荷概算指标:
应用场所 |
办公 |
客房 |
会议室 |
商场 |
餐厅 |
洗浴 |
大堂 |
车间 |
指标(W/M2) |
150 |
150 |
260 |
200 |
250 |
200 |
200 |
视实际情况 |
采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次
(二)水系统设计:
1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);
2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;
5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;
6、冷凝水管径设计:
当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150
7、空调水管保温:
当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;
当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;
当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。
(三)风系统设计:
1、风量选择:
(1)新风工况:按每人最小新风量确定
影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H;
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H;
客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用50M3/H;
(2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H
2、风机风压的选择:
估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa
3、设备定位,尽量靠近水系统立管;
4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;
通风空调风管内设计流速(m/s):
名称 |
住宅 |
公共建筑 |
工厂 |
干管 |
3.5~4.5 |
5.0~6.5 |
6.0~9.0 |
4.0~6.0 |
5.5~8.0 |
6.5~11.0 |
|
支管 |
3.0 |
3.0~4.5 |
4.0~5.0 |
3.5~5.0 |
4.0~6.5 |
5.0~9.0 |
|
从支管上接出的风管 |
2.5 |
3.0~3.5 |
4.0 |
3.2~4.0 |
4.0~6.0 |
5.0~8.0 |
|
风机入口 |
3.5 |
4.0 |
5.0 |
4.5 |
5.0 |
7.0 |
|
风机出口 |
5.0~8.0 |
6.5~10.0 |
8.0~12.0 |
8.5 |
7.5~11.0 |
8.5~14.0 |
注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。
2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s,支管内的流速不宜大于3 m/s。
7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;
8、当风机风量大于10000 M3/H时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;小于10000 M3/H时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;
9、钢板空调风道保温:
当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。
二、主机部分:
(一)制冷、制热主机:
根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。
空调主机负荷概算指标:
应用场所 |
办公 |
客房 |
会议室 |
商场 |
餐厅 |
洗浴 |
车间 |
冷指标(W/M2) |
120 |
120 |
200 |
150 |
180 |
160 |
视实际情况 |
热指标(W/M2) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
120 |
视实际情况 |
(二)冷却塔:
根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。
(三)冷媒水泵:
1、数量:比机组多出一台作为备用;
2、流量:根据机组冷水流量 ×(20~30)%确定;
3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;
(四)冷却水泵:
1、数量:比机组多出一台作为备用;
2、流量:根据机组冷却水流量 ×(10~15)%确定;
3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:
根据流量来确定,通常取(3~8)M3/H
补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3L/KW。有用建筑面积来估算,大概每平方1升
(六)软化水箱:
根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3
(七)落地膨胀水箱:
1、罐体直径通常取:Φ1000~1200
2、配2台水泵:
流量:(3~8)M3/H; 扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m
(八)分、集水器、分气缸:
1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm
2、长度按支管数量和阀门型号确定
(九)冷却水处理:
通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。
一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。
每供1kW冷量或热量时的水容量 V(L /kW)
系统的管路或设备 V 室内机械循环供热管路(温差20~25℃) 7.8 室外机械循环供热管路(温差20~25℃) 5.8 室内机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 31.2 室外机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 23.2 锅炉 2~5 制冷机的壳管式蒸发器 1 蒸汽-水或水-水热交换器 1 表冷器(冷热盘管 ) 1
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调设计程序,适合初学者
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
机房精密空调基础知识空调一般分为两大类: 1、适性空调 这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。 2、工艺性空调(精密空调) 为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 国家计算机房环境要求: 温度:夏季23±1 ℃ ; 温度:不允许发生大范围变化,其值小于5℃/H;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发