暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。 请问循环水泵与补水定压泵的扬程怎么选择,他们有什么区别。循环水泵与静压是不是有关系。是不是应该没有关系。
补水定压泵的扬程与静压有关系,循环水泵主要克服管道阻力
2楼: 张向 |
|
引用: 以下是引用sjzri发表的内容:补水定压泵的扬程与静压有关系,循环水泵主要克服管道阻力 那么静压为0.21MPA那么,补水泵扬程选多大。循环水泵扬程与静压有关系吗 |
3楼: qw |
|
补水泵扬程只要系统超过最高点几米就行了。循环水泵扬程要计算最不利环路的阻力。 |
4楼: tjcm01 |
|
引用: 以下是引用jra发表的内容:补水泵扬程只要系统超过最高点几米就行了。 循环水泵扬程要计算最不利环路的阻力。补水泵是不是高于静压几米就可以。但是锅炉出口得压力是不是就是循环水泵得压力呢。有什么关系呢 |
5楼: wsw |
|
高出2~5米!防止汽化 |
6楼: xx4 |
|
循环泵的扬程要根据热源、热网、热用户的系统阻力来计算;补水泵的扬程要根据供热范围内最高点高度加富裕量来定。 |
8楼: stj |
|
引用: 以下是引用baifan1968发表的内容:循环泵的扬程要根据热源、热网、热用户的系统阻力来计算; 补水泵的扬程要根据供热范围内最高点高度加富裕量来定。同意~~ |
9楼: 金 |
|
引用: 以下是引用liu117jun发表的内容:系统超过多大面积采用补水泵? duoda 多大都要 |
10楼: |
|
定压泵是用来满足静压压的,定压泵的扬程等于供暖系统中最高点和最低点高程差加上一定的富裕量,富裕量一般为3-5米的水压(富裕量是在系统最高点已经满足了不汽化点条件下另加的)。循环泵是用来克服系统阻力的,系统阻力包括沿程阻力和局部阻力,阻力需要计算得出。循环泵和定压泵没有联系。 |
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:循环水泵与补水泵的扬程探讨
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 386 人订阅
阅读下一篇
水泵扬程估算方法大全水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。 设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 方法一:水泵扬程简易估算法 水泵的选择:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发