土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水循环泵与补水泵扬程

热水循环泵与补水泵扬程

发布于:2009-06-11 13:42:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。
其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    选水泵(循环水泵和补水泵)都需要详细的水力计算和确定运行水压图。
    2009-06-14 08:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • hljxia1978
    hljxia1978 板凳
    水泵的选取只靠这几项参数是没有办法准确选择的,建议仔细考虑系统后水力计算
    2009-06-13 19:37:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁给我翻译成英文。谢谢

谁给我翻译成英文。谢谢 摘 要 本设计为上海市某高档行政办公楼中央空调系统,上海某高档行政办公大楼集商务、娱乐、办公、餐饮于一体的现代化综合办公楼,总用地面积为6667.5 平方米,基本呈矩形,东西向平均长约为97米,南北向平均宽约为22.5米;地下一层,高度为3.9米,地上9层,总高度为38.1米,建筑占地面积为1830平方米,总建筑面积15000平方米,地下1层为设备用房,地上1、2层为餐厅和综合业务大厅,地上3-9层为办公、会议、娱乐等场所。拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。三~九层采用风机盘管为主承担空调房间的冷负荷与热负荷,每个房间的吊顶内安置一到二个暗装风机盘管。新风则通过独立的新风管道先送入风机盘管,再与回风混合一起送入房间。一、二层为大厅、餐厅等大空间房间,采用全空气系统。针对地下一层的实际使用情况,系统设计了通风方案,采用机械送风系统和机械排风系统。