综合指标
1、综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积 单位: W/㎡
2、综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
3、常见建筑物的综合指标见下表:
序号 |
建筑物类型 |
综合指标(W/㎡) |
序号 |
建筑物类型 |
综合指标(W/㎡) |
1 |
旅馆、招待所 |
95~115 |
6 |
医院 |
110~140 |
2 |
旅游宾馆 |
140~175 |
7 |
普通电影院 |
260~350 |
3 |
办公大楼 |
110~140 |
8 |
综合电影院 |
290~385 |
4 |
综合大楼 |
130~160 |
9 |
大会堂 |
190~290 |
5 |
百货大楼 |
140~175 |
10 |
公寓、住宅 |
80~100 |
4. 不同类型建筑物总空调面积占总建筑面积的百分比见下表:
序号 |
建筑物类型 |
总空调面积占总建筑面积的百分比(℅) |
1 |
旅游旅馆、饭店 |
70~80 |
2 |
办公、展览中心 |
65~80 |
3 |
剧院、电影院、俱乐部 |
75~85 |
4 |
百货商店 |
50~65 |
5 |
医院 |
15~35 |
分类指标
1、分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和 单位: W/㎡
2、分类指标是用来粗略估算空调系统的冷负荷。
3 、 按使用功能分类,一些典型的空调房间的概算指标见下表:
序号 |
空调房间类型 |
分类指标(W/㎡) |
序号 |
空调房间类型 |
分类指标(W/㎡) |
1 |
客房(标准间) |
105~145 |
12 |
一般办公室 |
140~175 |
2 |
酒吧、咖啡厅 |
150~300 |
13 |
公寓、住宅 |
90~130 |
3 |
西餐厅 |
230~350 |
14 |
大会议室(不许吸烟) |
300~400 |
4 |
中餐厅、宴会厅 |
350~465 |
15 |
小会议室(允许少量吸烟) |
320~450 |
5 |
音乐厅、舞厅 |
290~410 |
16 |
小商场、小卖部 |
150~260 |
6 |
迪厅 |
400~495 |
17 |
百货大楼、超市 |
230~400 |
7 |
健身房、保龄球 |
150~300 |
18 |
中庭、大堂、接待室 |
175~290 |
8 |
弹子房 |
120~160 |
19 |
走廊 |
70 |
9 |
电子游戏厅 |
200~300 |
20 |
高级病房 |
105~145 |
10 |
室内游泳池 |
350~465 |
21 |
一般手术室 |
140~210 |
11 |
美容、美发厅 |
230~350 |
22 |
X光、CT、B超诊断 |
210~325 |
4、影响分类指标取值因素:
( 1)空调房间外墙朝向的影响,分类指标取值方法:依照南、西、东、北的方向顺序由大到小取值。
( 2)空调房间外墙窗墙比的影响,分类指标取值方法:窗墙比大取大;窗墙比小取小。
( 3)空调房间外窗有无外遮阳的影响,分类指标取值方法:有取大;无取小。 ( 4)空调房间有两面外墙时,分类指标取值宜加大10~15%;空调房间位于顶层时,分类指标取值宜加大20~25%。
( 5)空调房间人员密度的影响,分类指标取值方法:分类指标取值方法:密度大取大;密度小取小。
( 6)空调系统新风量的影响,分类指标取值方法:新风量大取值大;新风量小取值小。
( 7)空调房间室内设计标准的影响,分类指标取值方法:标准高取值大;标准小取值小。
( 8)空调房间室外设计参数的影响(即地区影响),分类指标取值方法:大部分城市可按照其处于华南、华中、华东、西南、华北、西北、东北等地区的顺序由大到小取值。
概算指标应用
1、采用分类指标计算各空调系统的冷负荷,作为选取空气处理设备的冷量参数。方法如下: Q A =q i* A i 式中: Q A ——空调系统的冷负荷,即空气处理设备的安装容量,单位为W。 q i ——分类指标,单位为W/㎡。 A i ——空调系统所负担的空调房间的空调面积,单位为㎡。
2、计算冷水机组的安装容量 Q R =(0.84~0.86)∑Q A =(0.84~0.86)∑q i* A i 式中: Q R ——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
3、校核。 将上面计算得到的 Q R 除以建筑物的总空调面积(包括楼梯间的面积),折算成冷负荷综合指标,校核是否适当。若折算所得综合指标偏大或偏小,可通过调整分类指标解决。
冷暖两用空调系统冬季设备负荷概算
1、空调系统末端装置冷暖两用,夏季可满足要求,冬季盘管传热面积有余。
2、南昌地区冬季空调用热源装机热负荷的概算: Q h =(0.6~0.8) Q R 式中: Q h ——冬季空调用热源装机热负荷,即冬季供暖系统的负荷值。 Q R ——制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
热负荷和估算资料
种类 |
项目 |
负荷计算 |
备注 |
||
室内损失热量 |
围护结构 |
qT=朝向系数* |
墙壁 屋顶 地板 玻璃窗 |
面积*传热系数*温度差 |
依据朝向、材质等不同而各异。接触地面的地板须考虑其附加耗热,采用隔热材料时可降低50% |
门窗缝隙冷空气渗透负荷 |
ql=qls+qlL qls=0.29*换气次数*房间容积*温度差 qlL=700*换气次数*绝对温度差 |
对室内送风能防止窗户冷空气侵入 |
|||
吸入室外空气 |
新风负荷 |
qo=qos+qol qos=0.29*吸入室外空气*温度差 qol=720*吸入室外空气*绝对温度差 |
每人平均吸入室外空气为30m3/h 吸入室外空气量=30*房间面积*人员密度 |
||
其它 |
管道负荷等 |
风管损失约5%,热水或蒸汽管损失约1.5% |
建筑物热负荷的估算
名称 |
单位 |
方程式 |
符合 |
||||||
供暖热负荷 |
W |
Qn=a.v.qn(t-tn) |
v-建筑物外轮廓体积m3 t-室内平时计算空气温度℃ tn-室外供暖计算温度℃ tf-室外通风(冬)计算温度℃ |
||||||
通风热负荷 |
W |
Qf=a.v.qf(t-tf) |
|||||||
a-修正系数 |
|||||||||
室外温度℃ |
0 |
-5 |
-10 |
-15 |
-20 |
-25 |
-30 |
-35 |
|
a |
1.41 |
1.15 |
1.00 |
0.89 |
0.81 |
0.75 |
0.69 |
0.66 |
|
建筑物名称 |
住宅、公寓 |
办公 |
餐厅 |
俱乐部 |
商店 |
浴室 |
|||
qn-建筑物供暖热指标w/m3.℃ |
0.70 |
0.73 |
0.60 |
0.62 |
0.65 |
0.48 |
|||
qf-建筑物通风热指标w/m3.℃ |
0.25 |
0.29 |
1.17 |
0.42 |
0.35 |
1.68 |
采暖设计负荷的构成比例
空气热湿特性和设备性能的部分方程式
名称 |
单位 |
方程式 |
|
总热量QT |
W |
QT=QS+QL 空气冷却: QT=1.2·L(h1-h2) 加热/减湿: QT=1.2·L(h2-h1) |
QT—空气的总热量. W Qs—空气的显热量 W QL—空气的潜热量 W h1--空气的最初热焓 kj/kg h2--空气的最终热焓 kj/kg T1--空气的最初干球温度 ℃ T2--空气的最终干球温度 ℃ W1—空气的最初水份含量 g/kg W2--空气的最终水份含量 g/kg t1—室内空气干球温度 ℃ t2—室外空气干球温度 ℃ W3—室内空气水份含量 g/kg Wo--室外空气水份含量g/kg NT—室内总循环空气的换气次数 h-1 No—按新风量计的换气次数 h-1 L—室内总送风量 l/s Lo—送入室内的新风量 V—室内总容积 m3 1.2—标准空气容量 kg/m3 1.23—系数,等于,1.2(1.0006+1.84w) 3.0—系数,水的汽化潜热乘空气容量690汽化潜热,Wh/kg,或2500kj/kg Qv --水份蒸发吸热量.W 注:干空气比热1006kj/kg/k 水蒸汽比热1.8kj/kg/k 1℃=1K W=J/S KW=KJ/S 1Kcal=4.187kj 1KWh=3.6MJ=860 Kcal 1大气压 =101325Pa=101.325kpa =1013.25mbar=14.696psi LF --空气流量 l/s PF --风机压力 kpa EF --风机和电动机的综合效率 n ---大气压的修正系数 n= pa 101325(pa) Lp—水流量 l/s Pp---水泵压力 KPa H---水泵总压力 m Ep---水泵和电动机的综合效率 Cw---水的比热 KJ/KG.K 对于冷冻水为 4.19 对于冷却水为 4.18 tw1—水的最初温度 ℃ tw2—水的最终温度 ℃ r --水的容重 kg/l Q --总制冷量 kw Kw/TR—每冷吨制冷量的耗电量(单机): A----在100%负荷运转下的KW/TR B----在75%负荷运转下的KW/TR C----在50%负荷运转下的KW/TR D----在25%负荷运转下的KW/TR 注:1冷吨=1TR=3.516KW =3024kcal/h=12000BTU/h |
显热量Qs |
W |
空气冷却: Qs=1.23·L(T1-T2) 加热/减湿: Qs=1.23·L(T2-T1) |
|
潜热量QL |
W |
空气冷却: QL=3.0·L(W1-W2) 加热/减湿: QL=3.0·L(W2-W1) |
|
换气次数(循环风)NT |
h-1 |
NT= 3.6·L v |
|
换气次数(新风)No |
h-1 |
No= 3.6·Lo v |
|
总送风量L |
l/s |
L= NT·V 3.6 空气冷却:L= QS 1.23·(T1-T2) 加热/减湿:L= QS 1.23·(T2-T1) |
|
新风量Lo |
l/s |
Lo= No·V 3.6 |
|
空气最初温度(混合空气)T1 |
℃ |
空气冷却:T1=t1+ Lo (t2-t1) L 加热/减湿:T1=t1- Lo (t1-t2)P L |
|
空气最终温度T2 |
℃ |
空气冷却:T2=T1- Qs 1.23L 加热/减湿:T2=T1+ Qs 1.23L |
|
水份蒸发吸热Qv |
W |
Qv=3.0Lo(W3-Wo) |
|
加湿量Hu |
Kg/h |
空气冷却:Hu= 系统过剩潜热*运行时间 690 加热/减湿:Hu= Qv 690 |
|
通风机功率NF |
KW |
NF= LF·PF·n 1000EF |
|
水泵功率NP |
KW |
NP= LP·PP·r = LP·H·r 1000EF 102EP |
|
水流量(或流体)LW |
l/s |
冷却:Lp= Q r.Cw·(tw2-tw1) 加热 Lp= Q r.Cw·(tw1-tw2) |
|
制冷机—能源效率性能系数 |
BTU/Hw kw/kw |
EER= 制冷能力(BTU/h) 耗电量(W) COP= 制冷能力(KW) 耗电量(KW) |
|
部分负荷性能NPLV |
KW/TR |
NPLV= 1 0.01 + 0.42 + 0.45 + 0.12 A B C D |
冷负荷估算资料
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
参数设计场所 |
室内参数 |
每人标准新风量L/S |
换气次数 次/小时 |
冷量估算W/m |
占用空间(香港)m2/人 |
|||||
夏季 |
冬季 |
中国 |
纽约 |
香港 |
||||||
温度℃ |
相对湿度% |
温度℃ |
相对湿度% |
|||||||
酒店大堂 |
23-25 |
50-65 |
18-20 |
30-45 |
---- |
----- |
200 |
240 |
--- |
12 |
酒店单人客房 |
24-26 |
50-65 |
20-22 |
30-45 |
14 |
0.5-1 |
110 |
150 |
140 |
10 |
酒店双人客房 |
24-25 |
50-65 |
20-22 |
30-45 |
14 |
0.5-1 |
110 |
150 |
140 |
10 |
中餐厅 |
23-26 |
50-65 |
16-18 |
30-45 |
7 |
10 |
180-350 |
530 |
460 |
2 |
西餐厅、咖啡厅 |
23-26 |
50-65 |
16-18 |
30-45 |
7 |
10 |
160-200 |
450 |
370 |
1.5 |
舞厅(迪斯科) |
22-26 |
50-65 |
16-18 |
30-45 |
9 |
8 |
250-350 |
470 |
460 |
1 |
购物中心一层商场 |
24-26 |
50-65 |
18-20 |
30-45 |
4 |
8-10 |
150-250 |
230 |
240 |
1.5 |
购物中心四层商场 |
24-26 |
50-65 |
18-20 |
30-45 |
4 |
8-10 |
150-250 |
210 |
210 |
2 |
健身房 |
24-26 |
50-65 |
18-20 |
30-45 |
6 |
8 |
240 |
---- |
---- |
10 |
保球场 |
22-24 |
50-65 |
16-18 |
45-55 |
6 |
--- |
100-200 |
每条球道 5200 |
----- |
10 |
写字楼 |
--- |
---- |
---- |
----- |
----- |
----- |
----- |
------ |
----- |
------ |
25%玻璃窗 |
23-26 |
50-65 |
20-22 |
40-50 |
10 |
6 |
100-120 |
150 |
150 |
3.5 |
50%玻璃窗 |
23-26 |
50-65 |
20-22 |
40-50 |
10 |
6 |
120-150 |
170 |
170 |
3.5 |
100%玻璃窗 |
23-26 |
50-60 |
20-22 |
40-50 |
10 |
6 |
150-210 |
210 |
210 |
3.5 |
内部无窗区 |
23-26 |
50-65 |
20-22 |
40-50 |
10 |
6 |
90 |
---- |
95 |
3.5 |
电脑机房 |
23-26 |
50-65 |
22-24 |
30-45 |
6 |
6 |
---- |
----- |
------ |
10 |
剧院 |
22-24 |
50-65 |
20-22 |
40-55 |
7 |
12 |
180-350 |
250 |
250 |
1 |
百货公司 |
22-24 |
50-65 |
20-22 |
40-55 |
4 |
20 |
250-300 |
210 |
170 |
2.5 |
医院 |
22-24 |
50-65 |
20-21 |
40-50 |
10o′-14 |
6 |
120-150 |
190 |
170 |
10 |
银行营业区 |
24-26 |
50-65 |
18-20 |
40-50 |
7 |
6 |
120 |
210 |
170 |
4 |
会议室 |
24-26 |
50-65 |
18-20 |
40-50 |
24 |
12 |
180-280 |
210 |
240 |
3 |
图书馆 |
24-26 |
50-65 |
20-22 |
40-50 |
6 |
6 |
120 |
240 |
150 |
10 |
美容室/发廊 |
24-26 |
50-65 |
18-22 |
50-60 |
7 |
15 |
---- |
130 |
200 |
4 |
公寓豪华房间 |
24-26 |
50-65 |
20-22 |
40-55 |
10 |
6 |
120 |
190 |
170 |
10 |
公寓普通房间 |
24-26 |
50-65 |
20-22 |
40-55 |
7 |
6 |
---- |
140 |
140 |
8 |
各类商业和公共建筑物的空调设计参数
活动程度 |
适用场所 |
男成人散热量(全热) |
计算平均散热量(全热) |
室温(℃ |
|||||||||||
21 |
24 |
25 |
27 |
||||||||||||
显热 |
潜热 |
散湿 |
显热 |
潜热 |
散湿 |
显热 |
潜热 |
散湿 |
显热 |
潜热 |
散湿 |
||||
静坐 |
剧场 |
115 |
98 |
72 |
26 |
38 |
64 |
34 |
50 |
58 |
40 |
58 |
55 |
43 |
64 |
静坐且有轻微活动 |
高等学校 |
125 |
110 |
76 |
34 |
51 |
66 |
44 |
65 |
59 |
51 |
76 |
55 |
55 |
85 |
普通事务工作 |
办公室、旅馆 |
140 |
124 |
78 |
46 |
68 |
67 |
57 |
84 |
59 |
65 |
96 |
55 |
69 |
103 |
站立工作或时坐时立,有步行 |
商店 |
160 |
138 |
79 |
59 |
87 |
71 |
67 |
90 |
60 |
78 |
115 |
55 |
83 |
124 |
轻作业 |
工厂、轻劳动 |
170 |
145 |
84 |
61 |
90 |
74 |
71 |
105 |
64 |
81 |
120 |
58 |
87 |
129 |
一般作业 |
工厂、中劳动 |
230 |
210 |
100 |
110 |
162 |
81 |
129 |
190 |
67 |
143 |
211 |
60 |
150 |
222 |
步行(速度4.8km/h) |
工厂、重劳动 |
290 |
277 |
127 |
150 |
220 |
105 |
172 |
253 |
91 |
186 |
275 |
83 |
194 |
287 |
重作业 |
工厂、强劳动 |
430 |
400 |
167 |
233 |
343 |
145 |
255 |
377 |
134 |
266 |
395 |
128 |
272 |
405 |
注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人 85%,儿童为75%计算
冷负荷种类
种类 |
项目 |
负荷计算 |
备注 |
房间传导的热量 |
墙面 |
墙壁 qw= 顶棚 面积*传热系数*实际温度差 地面 |
因朝向、材质、时间而异。外墙和屋顶采用绝垫材料时,qw值可减少50% |
窗面 |
qG=qGC+qGR qGC=窗面积*传热系数*温度差 qGR=窗面积*辐射热*屏蔽系数 |
窗的朝向影响很大。具有挑檐时,数值可减少50%。 传热系数随有无百叶窗而变化很大 |
|
缝隙进风 |
ql=qls+qlL qls=0.29*缝隙风换气次数*房间容积*温度差 qlL=缝隙风换气次数*房间容积*绝对温度差 |
混送室外空气外,能防止缝隙进风 |
|
房间内产生的热量 |
人体 |
qH=qHS+qHL qHS=湿热产生量*室内人数 qHL=潜热产生量*室内人数 |
因室温和工作状态而异 |
照明灯具 |
qE=860*单位面积容量*房间容积 |
随温度高低而变化,约5W/m2/100lx |
|
室外空气 |
qM=860*机电设备容量和其它设备的发热量 |
||
吸取室外空气 |
室外空气 |
qo=qos+qol qos=0.29*吸取室外的空气量*温度差 qol=720*吸取室外的空气量*绝对温度差 |
每人吸取室外空气30m3/h 吸取室外空气量=30*房间面积*人员密度 依据空调机能力的修正系数 |
其它 |
再热负荷 送风机 管道 电线管 水泵 |
风管损失约5% 冷水管损失约1.5% |
空调负荷的组成比例
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷空调工程冷负荷概算法
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
家用空调加长铜管后超过多少米需要补加制冷剂?如何补加呢?外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM) 备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句楼主的负荷计算,真专业,
估算制冷量就有了依据。多谢!
回复 举报
很好的资料,值得收藏,谢谢楼主的分享
回复 举报