土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统水流量简易计算

空调水系统水流量简易计算

发布于:2023-01-19 09:47:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

冷冻水泵的选择:

通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。

Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+ K)

式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。

冷却水泵的选择:

1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。

2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H =Δp1+Z+5+0.05L。

3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。

水流量计算:

 1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量

 L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163]×(1.15~1.2)

 2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163

3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:空调水系统水流量简易计算

相关推荐:

通风空调系统水流量测试记录



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水立管安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、应具有经审核后的施工图及有关技术、质量、安全交底等书面资料。 2、应具有良好的加工作业场地,并具备有良好的消防用具、器材及其他安全防护设施。 3、机具齐全、劳动力充足。 4、立管安装必须在确定准确的立管位置后进行。 5、焊接作业人员必须持证上岗,焊接作业前办理动火手续。 (二)材料要求 1、施工所用的材料都应具有出厂合格证和质量鉴定文件。

回帖成功

经验值 +10