净化区域使用场所:
手术部——住院部手术室、门诊、产科;
层流病房——血液、烧伤、ICU、CCU、NICU等;
制剂室、静配中心、介入中心、中心供应室、实验室等。
净化空调系统特点:
区别于普通舒适空调系统的空气净化和除菌;
控制各区域的气流和风速以及噪音;
保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布;
保证医疗所必要的温度和湿度;
控制手术室自净时间;
保证室内空气品质,防止对外部环境的污染。
1台新风机组+1台循环机组+1台排风机组=1间手术室示意图:
1台新风机组+1台循环机组+2台排风机组=2间手术室示意图:
洁净级别 |
粒子数量要求 |
原洁净级别 |
洁净度5级 |
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L的空气洁净程度 |
相当于原100级 |
洁净度6级 |
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于 35200粒/m3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m3(0.3粒/L)的空气洁净程度。 |
相当于原1000级 |
洁净度7级 |
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m3(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m3(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m3(3粒/L)的空气洁净程度。 |
相当于原10000级 |
洁净度8级 |
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m3(352粒/L)到小于等 于3520000粒/m3(3520粒/L);大于等于5μm的微粒数大于2930粒/m3(3粒/L)到小于等于29300粒/m3(29粒/L)的空气洁净程度。 |
相当于原10万级 |
洁净度8.5级 |
环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m3(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11120粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m3(29粒/L)到小于等于92500粒/m3(93粒/L)的空气洁净程度。 |
相当于原30万级 |
净化空调机组巡视检查要求:
序号 |
项目 |
巡视检查要求 |
周期 |
1 |
机组进出水温度及温差 |
符合设备要求 |
1次/周 |
2 |
机组进出水压力及压差 |
符合设备要求 |
1次/周 |
3 |
机组各连接口 |
结合严密、无缝隙 |
1次/周 |
4 |
送风段 |
运行平稳、无异响 |
1次/周 |
5 |
空气过滤器 |
无报警 |
1次/周 |
6 |
加湿器 |
运行平稳 |
1次/周 |
7 |
管道、阀门 |
保温严密、无跑冒滴漏 |
1次/周 |
8 |
风道、风阀 |
保温严密、无破损 |
1次/周 |
9 |
电加热 |
工作正常、无异味 |
1次/周 |
10 |
直膨机 |
运行正常、室外机表冷器无堵塞 |
1次/周 |
11 |
冷凝水排水 |
无堵塞排水正常 |
1次/周 |
净化空调机组维护保养要求:
序号 |
项目 |
维护保养方式 |
周期 |
1 |
进出水温度及温差温度计误差 |
检测 |
1次/年 |
2 |
进出水压力及压差压力表误差 |
检测 |
1次/年 |
3 |
机组各连接口结合严密、无缝隙 |
检查 |
1次/年 |
4 |
送风段皮带 |
调整 |
1次/季度 |
5 |
送风段皮带更换 |
更换 |
1次/年 |
6 |
送风电动机及风机 |
紧固、润滑 |
1次/半年 |
7 |
机组内壁清洁、生物污染物检测 |
清洁、检测 |
符合GB 50365要求 1次/季度 |
8 |
加湿器水源,无结垢、积尘、霉斑 |
检测 |
符合GB 1576要求1次/年 |
9 |
管道、阀门保温严密、无跑冒滴漏,阀门启闭灵活 |
检查 |
1次/年 |
10 |
风道、风阀保温严密、无破损,风阀启闭灵活 |
检查 |
1次/年 |
11 |
电加热工作正常、无异味、锈蚀 |
检查 |
1次/年 |
12 |
直膨机室外机表冷器 |
清洗 |
1次/月 |
13 |
表冷(热)段 |
清洗消毒 |
1次/半年 |
14 |
机组压差、温湿度传感器误差 |
检测 |
1次/年 |
净化空调机组维护保养要求(续):
序号 |
工作内容 |
周期或更换条件 |
1 |
新风采集箱内滤网清洗 |
1周 |
2 |
初效过滤器清洗 |
1周 |
3 |
初效过滤器更换 |
清洗三次后更换 |
4 |
中效过滤器更换 |
一年或压差计显示值≥250Pa |
5 |
亚高效顾虑器更换 |
一年或压差计显示值≥450Pa |
6 |
高效过滤器更换 |
三年或根据更换报警通知,压差计显示值≥450Pa |
7 |
高效送风口、送风罩清洗 |
1个月 |
8 |
室内回风口滤网清洗 |
1周 |
9 |
排风系统的中效、高效过滤器更换 |
一年,特殊污染手术,每做一例手术必须更换, 换下的过滤器密封运出,焚烧处理。 |
10 |
空调机组内表面清洁 |
停机后进行,3月 |
11 |
空调机组风机皮带检查 |
停机后进行,1月 |
12 |
空调机组内轴承检查 |
停机后进行,3月 |
13 |
空调机组箱板门密封性检查 |
2周 |
14 |
空调水系统过滤器检查与清洗 |
2周 |
15 |
空调水系统温度、压力观察 |
每日 |
16 |
空调加湿系统检查(冬季) |
1周 |
17 |
换热器给水管内水垢清除 |
2年,高压水冲洗或化学方法清洗(冬季制热 使用时,水温应低于65℃) |
18 |
空调系统送风量、新风量、排风量测量 |
1周 |
净化空调常见故障与排除:
序号 |
常见故障 |
解决方案 |
1 |
洁净度不符合要求 |
检查高效是否有破损或泄露,如有必须更换 |
2 |
检查是否有外部人员未按洁净管理要求进入 |
|
3 |
湿度偏低 |
采用二次蒸汽式加湿器的情况 |
4 |
检查机房蒸汽电磁阀是否正常工作,如不正常更换 |
|
5 |
检查蒸汽管上手阀是否蒸汽泄漏(垫片是否腐烂),如有,则更换垫 片或用生胶带缠绕密封 |
|
6 |
手动阀体是否有裂缝,如有,则更换即可 |
|
7 |
检查机组蒸汽支管总阀是否打开 |
|
8 |
检查控制柜内控制电磁阀的线路是否供电 |
|
9 |
检查湿度探测器是否有故障 |
|
10 |
采用电热式加湿器的情况 |
|
11 |
检查加湿器,清洗水垢(加湿器清洗次数最多为三次) |
|
12 |
如水质过硬,需加装水质软化器 |
|
13 |
检查湿度探测器是否有故障 |
|
14 |
湿度偏高 |
检查表冷器(夏)或加湿器(冬)是否正常工作 |
15 |
检查湿度探测器是否有故障 |
|
16 |
夏季温度偏高 |
检查冷冻水温度是否符合要求(7/12℃) |
17 |
检查过滤器或表冷器是否堵塞,做清洗处理 |
|
18 |
检查进水阀回水阀,电磁三通阀是否全部打开。 |
|
19 |
检查表冷器是否损坏或气堵,进行排气操作,如表冷器损坏须更换 |
|
20 |
检查控制柜内部转换开关是否打在夏季 |
|
21 |
新风温度设置是否正常(新风温度宜设置在12~14℃) |
|
22 |
冬季温度偏低 |
检查热水温度是否符合要求 |
23 |
检查过滤器是否堵塞,拆洗过滤器 |
|
24 |
新风机组表冷(加热)器是否正常工作 |
|
25 |
检查进水阀,回水阀,电磁三通阀是否全部打开 |
|
26 |
检查表冷(加热)器是否损坏,如损坏须更换 |
|
27 |
检查控制柜开关是否打在冬季 |
|
28 |
新风温度设置是否正常(新风温度已设置在16~18 ℃) |
|
29 |
检查电加热的功率是否达到设计要求, |
|
30 |
检查电加热管及电气控制是否正常 |
|
31 |
过渡季节温度不正常 |
过度季节温度控制应根据室外环境温度的变化采取相应的解决方法(过渡季节供冷,尽可能利用新风控制) |
32 |
压差报警 |
拆下初中效过滤器,进行清洗或更换 |
33 |
亚高效过滤器不可以清洗,如出现堵塞或破损等故障,必须更换 |
|
34 |
新风或循环风量不足 |
查看定风量阀是否在设定的位置,基础中。 |
35 |
拆下空气过滤网清洗(初效)或更换 |
|
36 |
机组中效亚高效过滤器是否堵塞 |
|
37 |
如果是皮带传动风机,检查其皮带是否松动 |
|
38 |
机组不能启动或启动 后没有送风 |
检查是否有电源,接通电源 |
39 |
检查控制箱内转换开关旋钮位置是否正确,旋至正确位置或自控系 统通讯线是否有松脱、断线、对地短路等故障及时修复或更换 |
|
40 |
皮带传动风机的皮带断裂或直连风机脱销 |
|
41 |
电机是否有故障,进行修理或更换 |
|
42 |
噪音过大 |
检查风道部件紧固件是否有松动,重新紧固 |
43 |
检查回风口,过滤网是否有脏堵,拆洗 |
案例分析:
案例一:夏季极端天气时手术室湿度超标
原因分析:新风只有过滤功能,无除湿功能;设定温度过低,低于规范温度;设备加热除湿无法启用;频繁调整设定温度,温湿度波动大。
应对措施:
1)手术室采用湿式清洁,清洁后水份散发到室内增大湿度,现要求湿式清洁后立即使用干布擦拭减少水份散发;
2)净化机组配置有表冷器、表热器。夏季表冷器供冷水,表热器停用。将表热器供冷水,增加空气在表冷器停留的时间,提高除湿效果。
3)适当调整新风量,保障新风满足最低要求,减少室外热湿负荷进入,调整新风量后为保证压差合格需同时调整排风量保障压差(略有压差即可,并小于20Pa)。
级别 |
新风量标准(m?/H.㎡) |
面积㎡ |
最小新风量m? |
百级 |
15--20 |
56 |
840 |
千级 |
15--20 |
49 |
735 |
万级 |
15--20 |
38 |
570 |
4)保证冷冻水水温:净化机组冷冻水设计工况温度为7、12℃,只有保障冷冻水到达净化机组设计温度,才能保证净化机组除湿效果最佳。
5)提前开机运行:平时净化机组6:30分开启,开启后经过自净、温湿度检测在8:00前达到手术要求,在高温高湿天,为保障手术室内湿度,提前到5:00开启机组,进行除湿。
6)强化沟通机制:建立由管理部门、手术室、院感、执行部门、维护部门等组成的微信群,每天8:00、10:00、12:00、16:00分四次汇报手术间温湿度等情况,发现问题立即处置。
7)开发手术室温湿度监测及报警系统。
案例二:室内气流瞬间出现乱流现象,造成毛絮飞出、床单飞舞。
原因分析:人为开启净化机组柜门,造成手术室内部层流的气流组织改变。
案例三:ICU温度超标。
ICU病房室内温度偏高,设定温度 为23℃,室内温度26℃,偏差3℃;
检查机组冷冻水供回水压力0.5MP、0.45MP,温度为7、11℃;
测量表冷器风阻,500Pa量程压差表满表,拆开表冷器边上的护板,风速极大且有啸叫声。
原因分析:回风段与表冷器无过滤段,灰尘及毛絮在翅片内长期堆积。
解决办法:弱酸浸泡彻底清洗表冷器;表冷器前端加装过滤段。
参考标准:
GB50333-2012《医院洁净手术部建筑技术规范》
GB50073-2013《洁净厂房设计规范》
GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》
GB/T13554-2020《高效空气过滤器》
GB/T19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》
GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》
《中国重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南》2006
YFB004—1997《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:医院净化空调系统的运行和维护
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发