土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

发布于:2023-01-16 11:39:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房4*5 m2(两个);送风机房5*6m2

3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2

二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2

3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2

三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m。

2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2

四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m。

2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2

五、机械防烟

注意:

1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。

(一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风

防烟楼梯间(前室不送风)加压送风

系统负担层数

加压送风量(m3/h)

竖井流速

竖井面积(m2

最小

最大

m/s

计算值

给建筑反提条件值

<20层

25000

30000

12

0.69

0.8

20~32层

35000

40000

12

0.93

1.0

(二) 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风

防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风

系统负担层数

送风部位

加压送风量(m3/h)

竖井流速

竖井面积(m2

最小

最大

m/s

计算值

给建筑反提条件值

<20层

防烟楼梯间

16000

20000

12

0.46

0.5

合用前室

12000

16000

12

0.37

20~32层

防烟楼梯间

20000

25000

12

0.58

0.6

合用前室

18000

22000

12

0.51

(三) 消防电梯前室加压送风

消防电梯前室加压送风

系统负担层数

加压送风量(m3/h)

竖井流速

竖井面积(m2

最小

最大

m/s

计算值

给建筑反提条件值

<20层

15000

20000

12

0.46

0.5

20~32层

22000

27000

12

0.63

0.7

(四) 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风

防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风

系统负担层数

加压送风量(m3/h)

竖井流速

竖井面积(m2

最小

最大

m/s

计算值

给建筑反提条件值

<20层

22000

27000

12

0.63

0.7

20~32层

28000

32000

12

0.74

0.8

六、全空气空调系统

(一) 带热回收装置组合式空气处理机组。

1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算。

2.空调机房面积:48~60m2(8~10m长×6m宽)。

3.排烟机房面积:12m2(4m长×3m宽)

4.净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。

5.新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2

6.18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。

7.22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。

8.26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。

9.33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。

(二) 常规组合式空气处理机组。

1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。

2.空调机房面积:48m2(8m长×6m宽)。

3.排风及排烟机房面积:24m2(6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。

4.净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。

5.新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2

七、新风空调系统

(一)  吊顶或落地式新风处理机组

1.吊顶式新风处理机组(≤4000m3/h)。

建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。

2.落地式新风处理机组(≥5000m3/h)

1)机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;

2)机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800;

3)建议给建筑专业反提条件:

对于机组风量在10000 m3/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,建议为4000×4200。

(二)  带热回收新风处理机组

1.吊顶式新风热回收处理机组(<4000m3/h)。

建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。

2.落地式新风热回收处理机组(≥4000m3/h)

1)机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;

2)机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200;

3)建议给建筑专业反提条件:

a)对于机组风量在4000~7500m3/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,建议为4000×3000;

b)对于机组风量在10000~20000m3/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,建议为4200×3200。

八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒)

九、主要管井面积

(一)  住宅建筑

1.高层住宅(大于等于18层,分高、低区)(采暖:600*1500)

1)水暖井:

两户:600×1850;800×1500;1100×1300;

三户:600×2150;800×1800;1100×1600;

四户:600×2450;800×2100;1100×1900;

2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;

2.小高层住宅(小于18层,不分高、低区)(采暖:600*1350)

1)水暖井:

两户:600×1650;800×1300;1100×1100;

三户:600×1950;800×1600;1100×1400;

四户:600×2250;800×1900;1100×1700;

2)电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。

3.多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350)

1)水暖井:

两户:600×1650;800×1300;1100×1100;

三户:600×1950;800×1600;1100×1400;

四户:600×2250;800×1900;1100×1700;

2)电井:不设置,全部穿管。

(二) 公共建筑

1.酒店建筑

1)强电井:5m2

2)弱电井:6m2

2.办公建筑

1)强电井:3m2

2)弱电井:5m2

十、主要大型设备机房面积及高度

1.制冷机房(含换热间):

1)建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。

2)梁下净高度:对于离心式制冷机、大中型螺杆机:4.5~5m;

对于活塞式制冷机、小型螺杆机:3~4.5m;

对于吸收式制冷机:4.5~5m;

3)楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8)

2.换热站:

1)约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%。

居住小区建筑面积

换热站面积

m2

m2

50000

200

100000

300

2)梁下净高度:2009版技术措施要求净空高度一般不宜小于3m。建议:小型换热站 3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。

3.锅炉房:

1)按照建筑面积的比例计算:

公共建筑建筑面积

锅炉房面积

m2

m2

<10000

约占总建筑面积的4%

10000~50000

约占总建筑面积的1%

2)按照锅炉房容量及台数计算:

锅炉类型

锅炉容量

台数

锅炉房面积(不包含热交换间)

m2

蒸汽锅炉

2T/h

2

150(使用较多)

3

232

4T/h

2

200(使用较多)

3

240

6 T/h

2

250

3

323

5

496

10T/h

3

453

3

522(包含热交换间)

5

648

15T/h

3

612(包含热交换间)

20 T/h

3

535

3

673(包含热交换间)

5

1122

热水锅炉

1.4 MW

3

181(使用较多)

2.8 MW

3

243(使用较多)

4.2 MW

3

320

3

408(包含热交换间)

2

496

7 MW

3

400

3

612(包含热交换间)

5

567

14MW

3

773

5

951

3)梁下净高度

锅炉间:≥6 T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。

锅炉辅助间:一般在3.5m以上。

十一、烟囱及主要送、排风口距离

1.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)

1)进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。

2)事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。

3)排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:

a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。

b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。

c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。

2.机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2003技术措施)

1)当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。

2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。

3.机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(2006版《建筑设计防火规范》):

1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。

2)当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。

4.燃气、燃油锅炉烟囱:

应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。(注:烟囱高度不够,抽力不够,会导致排烟不出!一般排烟温度180℃,烟囱抽力3.91Pa/m。)


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

相关推荐:

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据总结


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种水锤防护装置(或方法)及其适用场合

在压力管道中,由于水流流速因某些原因突然变化,引起水流动量的急剧变化,进而在管道中产生一个相应的冲量,使水流压力急剧上升或降低的现象,成为水锤或水力过渡现象(又叫水击)。水流是具有惯性的,在泵站中,当水泵突然启动、停止或为调节流量而启用阀门,都将使水流速度发生变化而产生惯性力,惯性力的大小等于水流质量m与加速度 的乘机,方向与加速度方向相反。在出水管路中,这个惯性力就表现为水锤压力。泵站水锤有启动水锤、关阀水锤和停泵水锤。一般情况下,启动水锤压力不大,只是当管内空气不能及时排出而被压缩才会加剧水流的压力变化。关阀水锤在正常操作时不会引起较大的压力波动。最危险的是由于突然停电或误操作造成的事故停泵所产生的停泵水锤,此种情况下的水锤压力较大,有时可达正常压力的数倍,将会对泵站造成很大的破坏性事故。因此,在泵站及其压力管道的设计时,通常将防护停泵水锤事故作为主要防护手段。

回帖成功

经验值 +10