初期雨水收集作为环保设施设计内容本身更强调环境效益和社会效益,说实话经济效益基本可以忽略不计。初期雨水量直接影响初期雨水收集池的容积,进而直接影响工程投资,所以初期雨水收集量(即初期雨水收集池有效容积)的精确计算尤其重要,既是项目环评审查的重要部分,更是甲方非常重视的省钱环节。初期雨水量计算的核心目的就是既要满足环保要求,又要最大程度的节省投资。我们还是看几个典型相关行业标准对初期雨水量的规定:
(1) 《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB 50684-2011)中规定初期污染雨水量按一次降雨初期污染雨水总量计算,规定按10mm~30mm降雨深度取值计算,并且初期雨水排空时间要求小于120h。
(2) 《化工建设项目环境保护设计标准》(GB/T 50483-2019)中规定初期雨水量取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。这个标准在2020年修订实施后增大了雨水收集厚度,提高了降雨初期收集时间,也就说明相应增大了初期雨水收集量。
(3) 《石油化工污水处理设计规范》(GB 50747-2012)中规定初期雨水量按污染区面积与降雨深度的乘积计算,降雨深度取15mm~30mm,还规定污染雨水连续流量实际按48h~96h。
(4) 《石油化工给水排水系统设计规范》(SH/T 3015-2019)中也是规定一次初期雨水总量按污染区域面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算,规定初期雨水允许调节的停留时间,取12h~72h。