我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!

我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • suncd6648
    suncd6648 2018年12月24日 14:49:36 2楼

    原因一:水泵电机超电流是因为你选的水泵2台并联或3台并联时扬程远大于管网实际所需要的扬程,扬程转化为流量,造成电机超流;

    原因二:最顶层用户(33层)始终在喊空调效果不行,很可能是你的补水定压点压力定低了,重新设定定压点压力即可。

    回复 0 举报
  • 同道者已难寻
    同道者已难寻 2018年12月26日 10:04:11 3楼
    这个应该是可以咨询厂家。
    回复 0 举报
  • zjh112275
    zjh112275 2018年12月27日 15:27:49 4楼
    是变流量的吗,如果是变流量,查下自控部分是否有问题,比如设定压力偏小或设计流量偏小,旁通开启流量短路等问题。观察压力表,定压问题查下,没问题查下分路阀门及平衡调节*(在没有自控的情况下)
    回复 0 举报
  • as1215sc
    as1215sc 2018年12月28日 08:44:26 5楼
    个人认为一楼分析的比较准确
    回复 0 举报
  • 浩叔聊机电
    浩叔聊机电 2018年12月29日 11:02:40 6楼

    1、几用几备?

    2、各循环泵的参数、电流、扬程、流量都是多少?

    3、高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,是全部33层不行,还是部分,不行到什么地步和常值(温度、水压)差多少?33层是顶层?

    4、补水形式?高位水箱还是补水泵?

    5、冬季供暖是用一个系统吗?效果如何?不是的话看一下采暖循环泵的参数?

    这样才能分析问题,不然太笼统。