土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调跳闸的详细原因和解决方法

空调跳闸的详细原因和解决方法

发布于:2018-09-12 17:41:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?


空调漏电保护器正常跳闸:

如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。

空调漏电保护器不正常跳闸:


是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。

空调跳闸的原因

1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。

2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。

3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。

4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。

5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。

6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。


空调跳闸的解决方法

1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。

2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。

3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。

4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。

5、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。

总结:

空调跳闸的现象很多朋友都有遇到过,我们就需要了解跳闸的原理及原因,在采取相应的措施,促使我们空调的正常使用。通过以上的介绍,我们可以看到那几点原因,如果实在不懂的朋友,直接找空调的专业维修人员解决。


常见家用电器漏电保护器跳闸原因

1、安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

4、电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

5、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。

6、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。

7、用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。(这里还需专业人士操作,在家戴上绝缘手套即可,以免电伤。)

8、插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。


9、照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。

10、线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。


上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能,仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管的选型

合理选用风机盘管(山东创惠空调设备有限公司)     作为空调系统的末端装置,风机盘管的合理选用直接关系着空调房间的空调效果,即空调精度和舒适性,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节。在工程设计中怎样才能保证风机盘管选型的合理呢?笔者充分考虑了以下几点。 2.1 负荷的选择根据空调房间的热负荷即全热负荷选择风机盘管机组的方法:根据房间的用途,确定房间要求的各种参数,计算空调房间的冷负荷(全热负荷),考虑机组受积尘积垢的影响,并进行修正;根据空调负荷选定风机盘管机组及台数。另外,选择风机盘管时应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场上的产品,一般都是给出名义制冷量和不同供回水温度下的实际制冷量,所以在选用时应注意设备的使用条件。还有不同的送风量会导致机组的输出冷量的不同,因此通常选用设备时按中档风量所对应的制冷量来选择,以避免加大系统容量和设备投资,增加空调能耗。但是,负荷仅是选用设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。  2.2 风量的选择 选择风机盘管时,根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。另外还应该按空调房间品质的要求校核换气次数。同样冷量条件下,送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适。为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好的缘故。根据《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。但是,风机盘管的实际使用条件显然不同于测试条件,若单纯按样本上提供的名义风量来选用设备的话,就会造成实际风量必然要低于名义值。而风量的不足,又将引起冷量下降,进而形成机组实际性能(风、冷量)都要低于名义值的现象,从而使空调系统达不到原设计效果。

回帖成功

经验值 +10