地埋管系统的前期地质勘察须做哪些工作

发布于:2008-01-20 11:05:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地埋管系统的前期地质勘察须做哪些工作,得出那些结论?
每口井的换热量都跟什么有关,什么关系。目前我们公司都是取60W/m井深 左右,这实在是太糙了,精细的计算应该怎么做呢?
请师兄师姐们讲解一下这些问题!多谢啦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tulan17
    tulan17 沙发

    地下土质、岩层、水质分析 这些因素是如何影响打井的。
    就是我的每口埋管井打多深,和每口井能取多少热量,具体由什么决定,怎么决定的。
    2008-01-25 08:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • sjzri
    sjzri 板凳
    地埋管系统的前期地质勘察做地下土质、岩层、水质分析,流量、回灌的估算
    2008-01-23 17:18:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贴气压罐选择计算,请教与风冷热泵连接的水管多高?

气压罐定压的计算考虑本次空调系统留有扩展余量,空调水系统的水容量表根据全国民用建筑设计技术措施 暖通空调动力(2003年版)的表6.7.15计算空调水系统的水容量。考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M31,补水泵的选择系统定压点的最低压力为23.1+1+2=26.1(m,261kPa)