阅读下一篇
供暖垂直失调案情分析大家好,有个问题请大家帮帮忙,我单位现有一个小区高层供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米(系统一),另一支55795.58(系统二)。原系统有三台循环泵(单台200立方米,扬程32米),两台并联运行,运行工况:流量480立方米,供回水压差20米。现用一台额定流量为370立方米扬程31米的循环泵代替。该泵运行工况如下:流量为400立方米,供回水压差16米。但单台泵运行时系统一末端16层最上面住户家内系统产气排不出去。系统二也是16层最上面一户不热,但该系统最远端为15层的楼房。经过调整我把所有低于16层的住户家阀门均关小了一部分,可还是出现此问题。是我调整的力度不够么(我是在二台泵运行时调整的,调整完后我发现供回水压差没有发生变化,是不是调整完后供回水压差应有所增加?)。现一次水供回水温度为85/42,二次水温度52/42。请各位帮帮忙是扬程低,还是循环出现短路。谢谢!!!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳比例式电动两通阀也就是阀门的调节器特性显现为输出值与输入值成一比例
回复 举报