室内负荷分成显热负荷和全热负荷(俺相信你的550千瓦是全热负荷),选择室内机必须按该空调区域的显热负荷配规格,常规情况下这么做的结果就是实际的室内机规格冷量(即机器负荷)一般要大于设计室内全热负荷(也就是大于550千瓦),考虑到连接附加、长度附加、高度附加和温度修正附加等各种附加后,一般VRF的室外机容量要比设计室内全热负荷大10~20%(这是统计值)。

-转贴自HVACOL
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[暖通设计]如果室内负荷降低,冷冻水回水温度的变化

转贴自其他论坛:请教各位高手 1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化? 2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?