土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [暖通设计]如果室内负荷降低,冷冻水回水温度的变化

[暖通设计]如果室内负荷降低,冷冻水回水温度的变化

发布于:2005-01-07 15:07:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
转贴自其他论坛:

请教各位高手
1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,我们要关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定,也就是提高了送风温度,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,我们要降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说,我们会保持送风温度不变,此时我们也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时冷冻水进水温度不变,回水温度会如何变化?

1、对于定风量系统,如果室内负荷降低,关小电动二通阀的开度,以维持室温的恒定。此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。
2、对于变风量系统,如果室内负荷降低,首先是降低各VAV BOX的风量。如果要跟随降低送风机的转速,以减小送风量,一般来说会保持送风温度不变,此时也要关小电动二通阀的开度,以维持送风温度的恒定,此时假定冷冻水进水温度不变,回水温度会降低(一般冷水循环量按照系统分配,会比理论计算值增加)。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chinamkc
    chinamkc 沙发
    如果总浪量不变的话,回水温度肯定降低.

    如果总流量调小的话有可能回水温度还是降低,也有可能升高.

    具体看机组怎么运行,但负荷减少啦是必然的!
    2005-10-27 14:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • sxw13963117244
    我同意以上两位的观点。
    2005-10-26 08:47:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[暖通设计]阀门KV值-阀权度

1). Kv值表示阀前后压差(△p)为1bar时的水流量(Q),以m3/h为单位。Kv=Q △p。在N位时,Kv值是根据欧洲 标准 EN215,Xp=2K 规定的。在低的预调值1时,Xp=0.5。在预调值1和N之间,Xp 介于0.5和2K之间。 Xp=2K 表示阀门在室温高出设定值2℃时关闭。Kvs值表明阀门全开状态下的最大水流量Q。2). 最大压差是阀门作出理想调节的最大压力。与任何系统里带有压差的装置一样,在一定的压力和水流

回帖成功

经验值 +10