土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [暖通设计]阀门KV值-阀权度

[暖通设计]阀门KV值-阀权度

发布于:2005-01-07 15:05:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1). Kv值表示阀前后压差(△p)为1bar时的水流量(Q),以m3/h为单位。Kv=Q △p。在N位时,Kv值是根据欧洲
标准 EN215,Xp=2K 规定的。在低的预调值1时,Xp=0.5。在预调值1和N之间,Xp 介于0.5和2K之间。
Xp=2K 表示阀门在室温高出设定值2℃时关闭。Kvs值表明阀门全开状态下的最大水流量Q。
2). 最大压差是阀门作出理想调节的最大压力。与任何系统里带有压差的装置一样,在一定的压力和水流
量状态,会产生噪声。阀前后压差推荐值为0.1至0.3bar 之间。可使用海米特压差控制器来降低压差。
3). 进水口套节与固定接头一同使用,参照附件。
4). 塑料管用接头,参照附件。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • langren69
    langren69 沙发
    附件在哪?厂家给的阀权度为什么是1?
    2009-02-06 11:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • dust2
    dust2 板凳

    所以,冷冻水设计时,不能单纯的根据机器的口径来配阀门。
    2005-01-07 16:12:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。