土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调常见故障现象与原因分析

空调常见故障现象与原因分析

发布于:2017-10-20 16:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
连接管安装不规范造成泄漏
15.webp.jpg


一台柜外机连接管出现断裂。由于安装不规范,预留直线段过短导致扭力过大,长期运转后出现断裂。

大小阀门与连接管对接作业要求
16.webp.jpg


连接管对接确保力矩适中,不能大幅度极限弯曲。在阀门上方预留200MM以上的直线段,防止应力集中。

用力过大,导致将喇叭口打裂,空调出现泄漏

17.webp.jpg

正确安装连接管的方法
18.webp.jpg

穿墙
19.webp.jpg

20.webp.jpg


配管的折弯检查
21.webp.jpg


弯管时的弯曲半径尽可能大一些,以防管子折扁或破裂。

加长连接管的方法

22.webp.jpg

波纹管安装不规范造成泄漏

23.webp.jpg
波纹管安装作业要求
波纹管弯曲时需在距旋压过渡段100mm以外弯曲。

24.webp.jpg

日常维修故障判断及技巧
摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
25.webp.jpg
听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。
查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求。
26.webp.jpg
看:就是看有没有漏油的地方,电路有没有烧毁的现象,及其它一切能看出来的异常的表现。

空调制冷工况故障现象原因分析

一、在制冷工况下冷量不足----有冷风但室内不冷。
a、房间太大或门窗打开,请关严门窗。
b、室内人太多或有热源,请清除热源。
c、室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
d、室内机安装位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。
e、过滤网脏堵,请清洗。
f、系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
g、两器脏,请清洗。
h、进出风处障碍物,请清除。
i、制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
j、系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
k、室外温度太高。
l、检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低, 则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
m、若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
n、压缩机本身效率低。
o、阀门未完全打开。

二、在制冷工况下冷量不足----压缩机能运转,但送风不够冷。

a、室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
b、冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
c、安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
d、制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
e、电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。

三、在制冷工况下冷量不足----压缩机刚启动即停。
a、外机日晒、通风受阻等,冷凝效果不佳,排气压力过高而停机,请清除障碍物。
b、异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。
c、接线错误。
d、电网容量不足,线路压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。
e、室外温度太高。冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。
f、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。

四、在制冷工况下冷量不足----空调不制冷,空调可以运转,但无冷风吹出,检查压缩机是否启动。

a、检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开。
b、制冷状态下,室内感温头是否断路,制热状态下,感温头是否短路。
c、用万用表检查压缩机继电器否吸合。
B、已启动
检查系统压力,若低压偏低,且连接管已结霜,则需可氟。如连接管不冰手,则说明氟已漏完,此情况下,不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机。

空调制热工况故障现象原因分析

在制热工况下热量不足----有热风,但室风不暖。

a、安装位置不当,空气流动不畅,请调整或重装。
b、过滤网脏。
c、系统堵塞。检查毛细管、过滤器、两器等。
d、门窗关闭不严。
e、房间太大。
f、室外温度太低。
g、冷凝器结霜太厚。
h、风量小,是否为风机功率小或电容失效,或风机转速慢或风机坏。
i、制冷剂不足。


在制热工况下热量不足----压缩机在运转,但送风不够热。
a、安装位置不佳。
b、室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。
c、制冷循环系统堵塞。
d、制冷剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。

在制热工况下热量不足----压缩机启动后立即停止。
a、安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。
b、电压太低或太高,压缩机保护器动作。
c、电源容量不够,线路压降大,压缩机电流过大造成压缩机保护器动作。
d、电容接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。

在制热工况下完全不制热----风扇电机不转动。
a、插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。
b、电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。
c、电容器接触不良或损坏,需要修复。
d、零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。
e、风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。

在制热工况下完全不制热----室外风扇电机能转动,但压缩机不动作。
a、电压太低或太高,电流大导致压缩机保护器动作。
b、电源容量太小,压降大,压缩机受保护而停机。
c、电气线路有问题,压缩机不能运转。
d、压缩机自身故障,需更换压缩机。
3)压缩机能工作,但无热风
a、制冷循环系统泄漏。
b、制冷循环系统堵塞。
c、压缩机阀片漏、坏,虽运转却不能压缩气体。
d、四通阀故障,不换向,请检查线路或更换四通阀。

空调器整机故障现象原因分析
空调上电无反应
1)检查电源或插头是否接触不良,正常则检查接线板。
2)检查保险丝是否熔断,压敏是否烧坏,正常则检查变压器是否有13.5V和9.5V的输出;
3)变压器正常则检查稳压器是否有12V和6V的输出;
4)稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振两端是否有2.2V电压,如正常则为芯片问题。
5)L线与COMP线是否插反。
6)内外机连接线是否错误。

空调噪音大
1)内风机或风叶安装不佳。
2)外风机风叶与外壳碰。
3)外壳装配螺丝松。
4)管路碰撞压缩机或外壳。
5)系统混有空气。
6)压缩机故障。
7)液击,放出多余制冷剂。
8)钣金件振动大,振动处加帖阻尼快。

空调频繁开停
1)电压异常,请改善供电条件,使用稳压器。
2)冷凝器散热不佳、通风不良,请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物。
3)充氟过量。
4)室外温度太高。


15.webp.jpg


16.webp.jpg


17.webp.jpg


18.webp.jpg


19.webp.jpg


20.webp.jpg


21.webp.jpg


22.webp.jpg


23.webp.jpg


24.webp.jpg


25.webp.jpg


26.webp.jpg

  • 放水发电
    放水发电 沙发
    学习一下,涨知识!
    2017-10-30 08:15:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷凝水提升泵的作用、原理及安装

一、冷凝水提升泵三个特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,从而破坏房屋原有的装修。

回帖成功

经验值 +10