土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷凝水提升泵的作用、原理及安装

空调冷凝水提升泵的作用、原理及安装

发布于:2017-10-20 15:38:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
11.webp.jpg


一、冷凝水提升泵三个特点:
第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,从而破坏房屋原有的装修。

第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调冷凝水果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存在灰尘,这样会对积压的冷凝水造成污染,时间长了冷凝水会发霉变质,再经过出风口吹向室内,造成空气的二次污染。

第三、能提升吊顶高度,防止空间压抑。商品房室内层高一般在2.7~2.9米左右,层高不是很高,对吊顶的厚度要求越低越好,由于配备了冷凝水提升泵,不采用重力排水,管线没有坡度,因此可以减少吊顶高度,在空间设计上具有更大的优势。

二、工作原理
12.webp.jpg

液位开关负责检测液位并通过控制电路发出信号给水泵,浮子上升到一定高度,启动水泵排水,浮子下降到一定高度,水泵停止运行;如果系统发生故障,无法正常排水时,到达报警液位,报警开关自动启动。

三、选型
1、根据机组的冷量来确定冷凝水量,从而选择相应的装置。所选择的水泵排量必须大于空调机组冷凝水每小时产生的冷凝水量。
2、如果每小时产生的冷凝水水量超过排水泵排量的50%,则有可能引起系统发热,降低水泵使用寿命。
3、按照冷凝水水量不同,选择装置,同时需考虑排水管垂直高度及水平长度对水泵排量的影响。

四、应用示意图

13.webp.jpg
据现场情况来确定方案。对于天花吊顶要求比较高时(H的高度只能够安装机组),采用冷凝水提升泵可以迅速解决冷凝水的排水问题。具体的安装方式可更。

五、系统电气连接
报警开关有两种接线方式:
共用线和黑色线(C-NC线)连接时--水面上升时,电路断开,关闭压缩机,报警开关可输出220V,5A。
共用线和紫色线(C-NO线)连接时--水面上升时,电路接通,启动一个警铃或信号灯(自己选定)。
14.webp.jpg


六、更换水泵
在进行更换水泵操作之前,关闭电源。旋松系统背后的螺丝,拔下水泵的插头,换上新泵。水泵插头上有三个插口,有一个插口旁有地线标记,这一插口应与绿黄色相间的电线插头连接,剩下两个插口是接电源的,可任意与其余两个插头(黑色电线)连接。接好后注意将电线塞进模块中,加上密封垫圈,安上螺丝,紧固水泵。


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zcyzcy1973
    zcyzcy1973 沙发

    学习了。谢谢分享

    2018-03-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • 没脖子小白熊

    感谢楼主分享!

    2017-12-26 10:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

羽毛球馆空调系统如何设计?

本帖最后由 tasklee6 于 2017-10-20 14:48 编辑 各位大师:背景:一企业羽毛球馆,长约80,宽约17.4,高11.5米,两端为辅房(无空调机房),两边走道约1.5~2米;观众就坐于走道椅子,维护结构较差,最下面约1.5砌砖,再上为玻璃窗,再上为彩钢瓦,顶棚为C型钢骨架,上方铺有隔热层。请教:1、空调负荷按多少W/㎡合适?2、空调系统采用何种形式? a、风冷模块+立式空气处理机组(2台或4台) +布袋风管? b、水冷柜机+布袋风管 c、风冷柜机+布袋风管?

回帖成功

经验值 +10