二类高层住宅楼供电线缆应设计成什么材质?

发布于:2017-09-29 09:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一学员问:侯老师,我有个疑问,低烟无卤电缆在二类高层有设计要求使用吗?没查到规范。
我问:什么类型建筑?
他说:商住楼。
二类高层住宅楼供电电缆怎么选择?
查规范!
根据最新《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.3条:高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
规范条文没有特别说明高层住宅建筑是一类还是二类,那么二类高层住宅楼同样适用于该条规范。
问题又来了,规范中要求明敷的线缆才选用低烟无卤线缆,那么什么敷设方式属于明敷设呢?
翻到该条规范所对应的条文说明:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。
那么在二类高层住宅楼中,明敷设于电井中的预分支电缆、在电井中穿钢管或PVC管的线缆都应该设计成低烟无卤线缆。
作者:侯万里(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验.
消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?
如何快速入门建筑电气设计
照明灯具接三根线浪费了吗?
假如规范不那么规定会怎样?
为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发


    防火规范要求严,看JGJ16-2008,7.4.1对消防电缆要求。有些消防支队要矿物电缆

    2018-06-14 09:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • pjlxln
    pjlxln 板凳
    根据GB50016-2014 的10.1.10 ,消防电缆应采用矿物绝缘类电缆,除非是消防电缆井是单独设立的
    2018-06-12 13:15:12

    回复 举报
    赞同0