不开孔的话,层高被压低至2.3-2.5米,非常压抑
1、什么是梁、板、柱?
我们一起来百度百科一下。
框架结构是大约两千年前在我国兴起的一种结构模式,混凝土和钢筋两种材料,在受力构件中承担的作用不一样,钢筋延展性好,承担抵抗拉力的任务,混凝土的抗压性能好。因此这就是为什么叫钢筋混凝土了。
2、梁内钢筋的布置,打孔应避开钢筋是核心
下个模型图,底部四根粗的为“主钢筋”,一圈圈即为“箍筋”(作用是把主钢筋捆绑起来)。
用竹子来表示这个受压和受拉会更直观,常识里我们知道用力掰竹子时下部是受拉断裂的。(脑海里想象一下这个画面)
综上结论:梁上打孔的时候,即不打到主钢筋即可保证梁体结构的稳定性,理论上孔不超过梁高度的三分之一即可保证安全。
想要梁上比较科学的开孔,可以这样去做:
开孔一定要避开梁下的主筋,从梁底开始起算,即距梁底最少要保证7CM的高度,且不超过梁高度的二分之一处。
发几个实际案例说明一下,让大家更加直观的了解。
只要打孔的位置比较合理,影响会被降低到最小。
1、开任何孔要保证梁下部主钢筋不能断,即7CM的最小尺寸要满足,且不超过梁的中轴线。尽量往梁下部移,最好是位于中部偏下的位置,尽量去增加梁上部受压区的面积。
2、直径50mm的孔可以任性打,80mm以上的孔,要尽量往梁下1/3处去靠近,至于直径120mm的新风孔,小编建议采用变径的方式,比如120mm变径成两个80mm的孔。
3、孔越小越好,能开小孔的,就不要开大孔。次梁高度能满足开孔要求的,就不要在主梁上开。次梁和主梁的区别,一般高度小的梁为次梁。
4、新风开孔需要120mm,建议使用过梁器。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
求各位大神帮忙解答,现场有两台新风机组,设计要求分别为8000风量和5000风量机外余压设计要求都是500pa,但是现在机组安装完毕后,发现机组噪声特别大,我仔细对比了一下机组参数和设计的要求,发现机组名牌上标注的是机外静压500帕,求各位大神帮忙解答一下,是不是机外余压和机外静压这两个的差别导致的噪声过大啊,起初还有电机过流的事情,不过后来增加了调节阀就好了。。。在线求解答
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报