暖通设计的3个阶段,要知道点啥?

发布于:2017-08-02 16:29:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

暖通设计的3个阶段:


  一个新的工程,在国内设计院,设计一般会有3个阶段,即方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段。


一、 方案阶段

  方案阶段,一般是以建筑为主,暖通专业有时会不用去做,一些大型的民用或工业项目,暖通专业也只是做一些简单的文本,说一说将来要做的一些东西,主要采取的哪些技术手段等,基本是非常简单的。

二、 初步设计阶段

  在初步设计阶段,暖通设计除了要出文本外,还需要出一些图纸,让别人对要做的项目有一个初步的认识。比如以一个办公大楼为例,我们怎么去完成这个项目的暖通初步设计呢?首先,要了解这个将要做的项目的地点、性质、档次等相关情况,如果这个大楼在北方,那么就要去了解这个城市冬天是使用集中供热的采暖方式还是有独立的锅炉房供热?这个大楼是高档的写字楼吗?业主对这个大楼的定位如何呢?是倾向用分体空调还是集中空调呢?冬天是使用暖气片还是集中的中央空调系统呢?建筑专业对外立面有要求吗?诸如此类的问题都是在做设计前需要考虑的,需要我们与业主去沟通,与相关的政府部门去沟通,与相关设计专业去沟通。

  在很多情况了解和确定后,便可以开始做设计了。一栋高档办公大楼,如果性质单一,在100m以下,那么要作哪些设计呢?首先心中要有数。一般来说,应该有这几方面的设计要去做:

  (1)大楼的中央空调系统。办公大楼一般采用新风加风机盘管系统,现在也有的大楼采用VAV的全空气系统,还有采用集中的地板加风机送风等,根据实际的状况,确定一种系统的形式。主机是采用风冷式还是水冷式,是采用什么压缩方式的制冷机,根据要求,选择一种;水系统的主管如何去安排;水泵,制冷机如何去控制运行等等。

  (2)大楼的消防通风系统。这样一栋大楼,人员众多,需要考虑火灾时候的逃生,按照相关的设计法规,考虑是否逃生的封闭楼梯需要设置加压送风系统,消防前室是否需要设置加压送风系统?走道是否需要设置机械排烟系统?卫生间的怎样通风?大楼是否有地下停车场,如何去通风和机械排烟?是否有厨房,怎样排油烟?根据实际情况去确定。了解了要做的东西后,就可以按照以下的步骤去做了:


  1).计算冬夏的大楼空调负荷(初步设计阶段,可以使用面积指标去估算),计算加压送风量,计算机械排烟量,计算地下车库的通风量及消防排烟量,计算变配电机房的通风量,计算辅助用房的通风量,计算卫生间的通风量,等等。


  2).布置系统,根据计算进行设备选型,向各专业提资料;这里的系统布置指主系统的设计,根据系统的布置,应向建筑专业提供你的机房位置及大小,管井位置及大小,穿墙的大洞位置及大小,穿楼板的洞位置及大小,等等;向结构专业提供机器设备的重量及大概位置,穿楼板的洞的大小及位置,等等。向电气专业机器设备的用电量,主要的控制要求等等;向给排水专业提供你机器的排水点和用水点等等。同时接受别的专业提供给你的专业资料。并根据各专业的汇总,调整你的设计方案。


  3)文本整理。出制冷机房的设备布置图,水系统原理图,主管系统平面布置图,主要送排风平面图,消防排烟平面图,机器设备明细表,初步设计说明等等。这样,一个完整的初步设计就基本完成了,再经过其他暖通设计师的校对、审核、审定,最终就可以签字出图了。

三、 施工图阶段

  施工图是工程项目实施的依据,它是在初步设计的基础上完成的。一般来说,如果没有大的变化,基本上是按照初步设计时形成的思路进行深化设计;如果情况出现变化,比如说建筑方案作大的调整,实际情况和初步设计时不一样了,业主要求有新的变化了,那么整个暖通设计就需要重新去考虑。同样,我们以那栋高级写字楼为例,继续它的施工图设计。所需设计的内容没有变,仍然是中央空调设计,通风及消防排烟设计,设计及施工说明等几方面。

  首先,是计算,包含空调冷热负荷的计算和通风量及排烟量的计算,设备的选型计算等。在这个阶段,空调的冷热负荷计算需要按照国家的要求,采用逐时负荷计算法,其中有冷负荷系数法和谐波法2种,选用其中一种就可以,空调负荷计算是非常复杂和麻烦的,现在有很多负荷计算软件,使用起来比较方便;通风量及消防排烟量是根据国家颁布的有关法规或是设计手册中提供的一些要求进行计算;设备选型计算是在系统大致确定后进行的,包含风机的选择,末端空调设备的选择,水泵的选择,冷冻主机的选择等。

  基本的参数和设备选择后,就可以进行系统的设计了,及绘制图纸阶段。施工图设计要比初步设计阶段深化得多,图纸的深度要求是施工单位拿到图纸可以进行实际施工了。那么需要怎样的一个深度呢?以那栋办公大楼来说,所需绘制的图纸有:各楼层空调通风平面图,各楼层消防排烟及送风平面图,各楼层空调水平面图,冷冻机房平面布置图,各楼层空调机房大样图,空调、通风及排烟风系统图,空调水系统原理图,冷冻机房水系统图,冷冻机房及空调机房剖面图,辅助设备节点大样图,控制原理图,设计与施工总说明,设备材料表,安装明细表等。在这些图纸中,我们要表达这个工程的大概情况,采用怎样的空调系统、通风系统、消防系统和控制方式,我们怎样安排风管、水管的走向,标高,管径大小,我们选择怎样的设备,这些设备是怎样排放的,怎样联系成为一个系统的,这个系统是怎样工作的,我们要说明每一个功能房间需要多少的冷热量,需要多少的送风量,采用怎样的保温防腐材料,采用怎样的隔振消音形式等等。


  除了这些图纸外,我们在施工中,要参考那些国家和行业的标准图集,要参考哪些国家的设计及验收规范,这些也需要交代清楚。在做这些工作当中,同样需要各个专业互提资料,这同初步设计是一样的。整个工作完成后,就可以出图了,图纸在交给业主前,需要内部进行校对、审核和审定,有的地方还会有专业的审图公司进行图纸的审查。

  以上所谈,只是一些基本的设计流程及简单的方法,其实在设计中,根据不同的项目类型,会有不同的要求,也会有不同的设计方法。这些要求来自于我们的业主,设计对象功能的需要等等;采用的设计方法,是理论研究者研究出的方法,我们的同行前辈在工程中具体应用的方法,个人长期工程设计的经验总结等等;我们所遵循的设计原则就是:节省投资,管理方便,技术先进,节约能源。一个好的设计项目,需要我们用心的,抱着严谨的态度去做,需要我们在施工过程中能发现问题并能解决问题。

  • 关于总氮药剂你需要知道这些
    提起硝态氮,着实让人头疼,总氮不达标,大概率是它惹的祸。由于前些年的不重视,污水站对于反硝化去除硝氮的环节相对薄弱,导致了硝氮的脱除效率不高,也正因此,硝氮药剂炙手可热。目前对硝氮的处理一般是生化反硝
  • 暖通设计软件 CoolDuct 2.0
  • 质监局通风、机房、送风暖通系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、暖通施工图、暖通计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;暖通资料包括说明、各层通风系统平面图、机房详图等,适合初次进行质监局暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 8层医疗建筑,总建筑面积:12593.98平方米。空调冷热源由设置于屋面的风冷热泵机组提供。选用2台涡旋式风冷热泵机组。单台机组的额定制冷量359kw,蒸发器水量为61.56m3/h;额定制热量410
  • 暖通设计常用知识和问题
    暖通设计常用知识和问题,采取先末端,后主机的设计顺序,遵循着合理、经济,最大限度节约运行成本的设计原则,讲述了中央空调的设计全过程。
  • 13套上下床儿童房设计SU模型合集
    汇集13套匠心独运的上下床儿童房设计SU模型,专为小空间家庭量身打造。每款设计均巧妙融合实用性与趣味性,有效利用垂直空间,同时确保儿童使用的安全性与舒适度。从色彩搭配到家具布局,每一处细节都经过精心考量,旨在为孩子打造一个既温馨又富有创意的成长乐园。
  • 很实用哦
  • 暖通设计各类小软件集合
    包含HEPA高效过滤网计算、单位转换、焓湿图查询计算软件、洁净室臭氧计算、冷冻水冷却水沿程阻力计算表、旁通调节阀选型计算、气象参数查询等
  • 综合楼暖通安装全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、横道图、施工用电系统图和现场平面布置图、网络图,其中施工组织设计包括总体布署、项目经理部的组织架构简况、工期计划、施工前准备、施工质量保证措施等,适合进行综合楼暖通施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 平和家园12#暖通设计
    这是台州市和平家园住宅小区的暖通设计图纸。
  • 平和家园17#暖通设计
    这是台州市和平家园住宅小区的暖通设计图纸。
  • 暖通设计中易疏漏的问题
    1、 管道热伸缩设计时,应有固定支撑(或支架)。 GB50019-2003 4.8.17 2、 暖气片涂银粉两道不节能。 GB50189-2005 5.2.4 3、 系统设
  • 某酒店暖通设计图纸
    这套图纸是去年我师兄的毕业设计暖通图纸.设计为一个7层楼的酒店,图纸画的很详细,里面还附有全套的设计说明书和负荷计算书。希望能给同样在做暖通毕业设计的朋友们一点参考~嘿嘿!
  • 为提高暖通专业的设计水平,对于现行设计施工规范标准中尚未具体规定的条文,或者在多项规范标准有不同规定的条文,以及我院暖通专业设计中的“常见病”、“多发病”,经研究讨论后并征求有关部门和兄弟院同专业人士
  • 某住宅楼暖通设计总结
    本资料为某住宅楼暖通设计总结,内容简介:主要谈了由25栋住宅组成的小区暖通总体设计的要点和在与各专业配合中的个人感受。主要包含采暖、通风、锅炉房设计。
  • 暖通设计注意问题V1.0
    本人收集整理了暖通设计中部分常见的问题、设计依据。以后会逐步补充完善。
  • 某剧院暖通设计方案
    内容简介 XX剧院工程位于长安街附近,采用的是法国著名建筑师的设计方案,由法国两个著名公司分别完成建筑和结构、机电初步设计,某建筑设计研究院完成施工图设计。 剧院部分建筑面积约为15万平方米,地下车库
  • 8台螺杆风冷式冷水机组安装在制冷站屋面,单台额定制冷量360RT,冷冻水泵装在泵房内,冷冻水系统供回水温度分别为7℃/12℃。冷水机组与一次泵一对一设置,8台冷水机组并联使用,每台冰主机水管出口处均安
  • 血液病房净化工程设计方案,是在原平面的基础上根据院方的要求,并结合相关净化设计依据,对二十一层血液病房的空气净化空调系统进行设计。工程包括:20间(其中一期为13间,7间为二期)Ⅰ级层流血液病房及其卫

阅读下一篇

中央空调冷暖不均,且一直需要排气是怎么回事?

在托管一栋办公楼空调系统(已投入使用多年,效果一直都不太好)的时候遇到一系列的问题,感觉很像是水利不平衡的原因造成的,但又不敢确定是否只是这一个原因造成的。 一、首先对这栋办公楼的空调情况做一个简单的介绍: 1、建筑介绍:整栋办公楼共25层。东主楼1-14层、西主楼1-14层(15层为设备夹层)、东裙楼、西裙楼和地下超市为低区,16-24层为高区。 2、空调介绍:整栋办公楼的冷热源均为一家热电公司,夏季利用溴化锂机组供冷,冬季利用热电余热供暖。冬季高低区均采用板式换热器换热供暖,夏季高区采用板式换热器供冷,一次侧供回水温度为8/12℃,二次侧供回水温度9-14℃,低区采用一次水与高区换热后的一次回水混合,供回水温度为10/15℃。夏季一次水供水量为600m3/h,供冷建筑面积7万多㎡。系统定压装置采用高位补水箱,分别设置在16层(设备夹层)和25层。

回帖成功

经验值 +10