中央空调冷暖不均,且一直需要排气是怎么回事?

发布于:2017-08-02 16:03:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在托管一栋办公楼空调系统(已投入使用多年,效果一直都不太好)的时候遇到一系列的问题,感觉很像是水利不平衡的原因造成的,但又不敢确定是否只是这一个原因造成的。
一、首先对这栋办公楼的空调情况做一个简单的介绍:
1、建筑介绍:整栋办公楼共25层。东主楼1-14层、西主楼1-14层(15层为设备夹层)、东裙楼、西裙楼和地下超市为低区,16-24层为高区。
2、空调介绍:整栋办公楼的冷热源均为一家热电公司,夏季利用溴化锂机组供冷,冬季利用热电余热供暖。冬季高低区均采用板式换热器换热供暖,夏季高区采用板式换热器供冷,一次侧供回水温度为8/12℃,二次侧供回水温度9-14℃,低区采用一次水与高区换热后的一次回水混合,供回水温度为10/15℃。夏季一次水供水量为600m3/h,供冷建筑面积7万多㎡。系统定压装置采用高位补水箱,分别设置在16层(设备夹层)和25层。
末端系统立管采用异程,同一层风盘采用同程连接。
二、末端系统出现的问题描述:
1、冷热不均。
低区最高层14层制冷效果一直很差,打开风盘排气阀发现水压不足。13层只有南侧效果比较好,北侧效果较差
14层.png
西主楼14层平面图
13层.png
西主楼13层平面图(方向为上北下南,南侧制冷效果好,北侧制冷效果差)
高区23、24层也存在着类似的问题,24层整层供冷效果不好,23层部分房间供冷效果不好。24层也存在水压不足的情况。
2、低区系统水一直排气,而且一直拍不干净。供水管每天排几分钟就没气了,回水一直在排气。
3、入住率低的楼层(例如10层)存在风盘需要天天排气的现象,而且排气之后很短时间内打开风盘排气阀还是有气体排出。这就导致这些房间供冷效果一直不好。
4、西裙楼一楼(入住率不高)也存在部分房间一直需要排气,排完气效果会好一点,但还是达不到使用要求
一层.png
西裙楼一层
蓝色区域制冷效果不好,黄色区域还可以。冬季蓝色和黄色区域采暖效果都不好。
三、请问以上问题都是什么原因造成的?
问题1是水利不平衡造成的?
问题2一直排气是什么原因造成的?
问题3一直需要排气的位置是因为入住率不高导致的?
问题4可能是施工过程中出现了某种问题?


14层.png


13层.png


一层.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 颜小北
    颜小北 沙发
    好资料啊 !
    2017-08-09 17:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • aini291
    aini291 板凳
    首先,查看一下循环水泵的流量和扬程是否满足设计要求
    2017-08-09 15:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷却水系统的节能分析

通过列举不同的控制方式,对空调系统中冷却水泵和冷却塔进行了节能分析,指出了空调系统各部分节能的重要性,提出了只有各部分都进行节能控制才有可实施性,才能达到理想的节能效果。 1、引言 中央空调系统不仅要满足人们对工作、生产的环境要求,同时也要满足对环境保护和节能的要求。随着国家节能政策的实施,中央空调的能耗问题成为许多学者的研究方向。中央空调机组系统包括冷冻水系统、冷却水系统及主机,其中冷却水系统能耗占中央空调总能耗的15%~20%。同时由于冷却水量多于冷冻水量,因此对冷却水系统的节能优化显得尤为重要。由于室外环境的变化和室内人员的流动性大,中央空调系统在大部分情况下只提供部分负荷,因此冷却水系统也在很长时间内处于部分负荷运行下,而设计时是参考满负荷运转进行设备选型,必然会出现设备选型庞大和能源的浪费。研究冷却水系统节能即是研究在部分负荷运转下的控制运行。冷却水系统包括冷却水泵、机组和冷却塔三部分,本文主要对冷却水泵和冷却塔的节能进行了分析。