使用需求
满足住客舒适性要求:24小时空调+热水。不同功能区域,对空调和热水的使用需求及时间差别较大:
>大堂:要求24小时提供空调,其空调负荷及新风需求波动较大;
>客房:要求室内温度波动小,夏季要求22260C,冬季18-240C。客房白天人少,夜间人多,最大空调负荷集中在,8:0022:00。且客房有热水需求;
>餐厅:用餐时人员密度及流动大,最大空调负荷及新风量需求较大,但为间歇使用,要求空调系统调节灵活,调节范围大。另外,餐厅也有热水需求;
>洗浴与泳池:星级酒店一般有恒温泳池、SA等设施,热水需求量较大。
用户抱怨
>热水需求量大,费用高;
>空调费用高。特别是低负荷时,大马拉小车,空调能耗大;
>后期维护费用大,管理复杂。
A 磁悬浮冷水机+螺杆式水源热泵机组+系统集控
河南南阳龙鑫酒店
项目简介
南阳市龙鑫国际大酒店是按照五星级标准建造的超豪华酒店,建筑面积为61360耐。酒店坐落于南阳市美丽的滨河游览区,地理位置优越,周边繁华商务区林立,是商务出行和休闲度假的理想之选。酒店高档中公厅拥有29间大小不同的包厢及中餐大厅,西餐厅位于酒店二层。酒店有可同时容纳400人的大型宴会厅、多功能厅及会议室,时尚现代的恒温游泳池、休闲桑拿、健身区、网球场。南阳市龙路国际大酒店是第七届农民运动会定点接待宾馆酒店,党政机关出差定点饭店,党政机关会议定点饭店。
06e0dfd39170f19290c115d48e6d2662_w450_h300_c1_t0.jpg

使用需求
一、空调负荷
1、冷负荷5221 kW ;
2、热负荷4560kW
二、热水负荷
日需要热水200m3。
三、负荷特点
1、年空调运行时间5个月以上,制热4个月以上;
2、空调日运行24小时,日空调负荷波动范围大;
3、酒店有热水需求,夏季需要的热水量较大;
4、酒店全年需要生活热水。
设备解决方案
一、设备选型
1、主机: LSBLXR500/R4(BP)磁悬浮冷水机组x2;
2、备用机: LSBLGR1750D螺杆式水源热泵x1;
3、生活热水机组: LSBLGR490S螺杆式水源热泵x2台,带冷回收功能。
二、运行方案
1.空调:磁悬浮热泵优先运行,在高负荷或检修时,使用螺杆热泵调峰。
2.热水:夏季,制生活热水时,同时制冷。
项目评价分析
运行节能
>磁悬浮冷水机组较常规冷水机组综合节能40%以上;
>磁悬浮机组最小制冷量可降至2%,特别适合酒店夜间低谷负荷和过渡季节低空调负荷使用,此时磁悬浮机组COP达到,2以上,较常规冷水机组节能50%以上;
>优先运行磁悬浮离心机热泵系统,当负荷增加时,依次开启常规热泵机组。由于酒店和公寓等建筑负荷的阶段性非常明显,磁悬浮离心机的装机量虽然只占到冷负荷的60%,但其在整个制冷期的制冷贡献率将达到90%以上;
>制取生活热水时,切换为以自来水作为冷却水,此时冷凝器水系统串联的磁悬浮和螺杆式水源热泵均停止使用地下水,在节省潜水泵耗电的同时减少了地下水的消耗量。
B 磁悬浮冷水机组+热力管网

郑州凯芙建国饭店
项目简介
郑州凯芙建国饭店是由郑州新郑国际机场凯芙投资管理有限公司投资兴建,全权委托北京首旅集团下属的首旅建国酒店管理有限公司管理的一家按五星级标准设计建设的东方园林式涉外饭店,位于郑州新郑国际机场港区。酒店占地,30亩,富有东方神韵的园林式建筑装修高贵典雅。酒店建筑面积19860㎡,其中客房面积为9440㎡,餐饮商务面积10410㎡,拥有各种标准客房、豪华客房173间,可容纳,20人的四季中餐厅及豪华气派的宴会包房。其中,五至六层还配备有提供给商务人士的行政楼层,并有一个460㎡的多功能厅。饭店还设有中西餐厅、花园咖啡厅、大堂吧、康体休闲中心。
wKgB6lPStRyATvaNAAJ-eIyeyEs44.rbook_comment.w1024.jpeg

使用需求
1、制冷负荷2100kW;
2、年空调运行5个月以上,运行时间长;
3、功能区多,空调负荷变化大。
设备解决方案
选用LSBLXR300/R4(BP)磁悬浮冷水机组x2台,总制冷量2110kW
方案评价
>该项目使用集成变频驱动控制技术,实现冷量大小与实际需求相匹配,在节省能源损耗的同时提高机组低负荷运行时的稳定性。运行数据显示,磁悬浮机组即使在低至,0%的极低负荷工况下也能平稳运行,性能远高于一般制冷机组。
>方案设计者将两台磁悬浮机组进行了双机头设计,两台压缩机独立自动运行。如此,当一台机器达到满负荷前,另一台机器可自动根据所需多余冷量自动开启,避免单台压缩机长期满负荷运行,提高了运行的稳定性和安全性。
>20086月投入运行至今,郑州凯芙建国酒店的磁悬浮冷水机组已稳定运行5年。监测数据显示,项目整体方案较同类建筑节能49.74%,实现了能源节约的初衷(磁悬浮中央空调系统一年为酒店节约用电30万度,直接节约年度电费开支23万多元人民币,减少近300吨的二氧化碳排放)