发布于:2017-06-30 07:34:30
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
本帖最后由 fdsaddd 于 2017-6-30 08:37 编辑
项目是改造项目,原来制冷是用的大楼的总供冷,现在独立了出来,在地下一层,共6000平,在地面单独建一机房,冷机采用溴冷机,机组出口管径是100,原供水管路为150的管径,现新机房DN100管路到到原供水管路DN150为70米,楼内主供水管路约350米左右,现配的水泵为15KW流量100扬程32M,机组总是出现流量过小的报警,楼内空调水出水表压为0.63MPA,回水表压力只有0.3mpa,是因为水泵配得不合适吗?还是系统堵塞,请教了!谢谢。附件为空调水系统管路。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报