土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 系统恒定压差的位置

系统恒定压差的位置

发布于:2017-06-29 21:29:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于一次泵定流量负荷侧变流量系统的压差旁通阀,以及一次泵变流量系统的变频泵,以及二次泵系统中的二次变频泵,在设计手册中都是要求按最不利环路的压差进行控制,这个要求对吗?
因为在部分负荷时,管路流量减少,最远端回路压差增大,如果按最远端回路(假定为最不利回路)设计流量时的压差恒定来控制,那么近端回路压差就会不足,当近端回路需满负荷运转时,流量就会不足?而如果不把最远端回路作为最不利回路,那么当部分负荷,最不利环路又如何来寻找呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-7-4 20:05 编辑 林刚 发表于 2017-7-3 08:29 恒定总进出水管的压差,实际上就是恒定最不利环路的压差了就以机房总供回水管来讲,假如系统10个楼层, …最远端的回路的承受的压差是最小的,越靠近水泵的回路承受的压差越大,这是因有公共管路压力降的关系,所以恒定最远端回路的压差与恒定总供回水管的压差是不同的。如果你画一个水压图,你就会明白我所说的了。
    2017-07-04 20:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    恒定总进出水管的压差,实际上就是恒定最不利环路的压差了

    就以机房总供回水管来讲,假如系统10个楼层,常规一般是10层在阻力最大,1层的阻力最小,假如每个楼层支管的阻力是一样的,那么1层跟10层的阻力差别就是立管的阻力,定压点设定在机房,定压值按照楼层阻力加10层立管阻力就行,

    虽然定压点在机房内,实际上定压值还是要克服最不利环路的阻力的。否则最远的末端水流量会降低,效果不好
    2017-07-03 08:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次泵极低频率运行

请问,如果二次泵意外低频率运行(比如,因为故障等原因频率降到1赫兹),出现这极低频率的状况会对泵和电机产生什么样的后果?

回帖成功

经验值 +10