发布于:2017-06-29 21:29:29
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
对于一次泵定流量负荷侧变流量系统的压差旁通阀,以及一次泵变流量系统的变频泵,以及二次泵系统中的二次变频泵,在设计手册中都是要求按最不利环路的压差进行控制,这个要求对吗?
因为在部分负荷时,管路流量减少,最远端回路压差增大,如果按最远端回路(假定为最不利回路)设计流量时的压差恒定来控制,那么近端回路压差就会不足,当近端回路需满负荷运转时,流量就会不足?而如果不把最远端回路作为最不利回路,那么当部分负荷,最不利环路又如何来寻找呢?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
就以机房总供回水管来讲,假如系统10个楼层,常规一般是10层在阻力最大,1层的阻力最小,假如每个楼层支管的阻力是一样的,那么1层跟10层的阻力差别就是立管的阻力,定压点设定在机房,定压值按照楼层阻力加10层立管阻力就行,
虽然定压点在机房内,实际上定压值还是要克服最不利环路的阻力的。否则最远的末端水流量会降低,效果不好
回复 举报