一次泵定流量负荷侧变流量的系统的压差旁通阀在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?