0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
空调送风口结露,夹层处理一:我单位就出现这种现象,一直不好解决,餐厅人多,开门频繁操作间热气大。空调散流器出风口结露。如果采用防结露散流器估计不能彻底解决问题。在相同条件下,我们增大出风口面积,但是基本都是标准600*600铝合金出风口,同时不考虑更换材质的话,我们可不可以在一台机组上增加出风口,例如原一台机组一个出风口,我们改为2个600*600的出风口,相当于增大了出风口面积。这样,在其他各种条件不变的情况下(供水温度,相对湿度),是否在单位面积内结露温度相当于提高了,就可以减少出风口结露的现象?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
小虎爸
沙发
xxll6121383 发表于 2017-7-11 09:16 当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附 …说得非常好!只有那个调节阀实际上是没办法用的,应装自动限流阀。
2017-07-11 21:05:11
赞同0
-
xxll6121383
板凳
当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附图
-
6b0d3f58998750c8bf9e.png
文件大小 39.1 KB
2017-07-11 09:16:11
赞同0
加载更多回复 举报
1工作点位设计工况点,当只有1台泵运行时,工作点为3,可见其实当并联泵在一台泵运行时,泵运行在大流量的情况下,故压差阀打开也是满足设计要求的,但次泵运行在非工况点,消耗功率会增大,不节能且长时间运行对泵不利,可以采取改变管路特性曲线以保证水泵运行在工况点,即为附图中的点2,可以采取调小主管上的调节阀来调整管路曲线。
回复 举报