日前,由北京建筑节能与环境工程协会和北京市建筑设计研究院有限公司主编的《户式空气源热泵系统应用技术规程》(推荐性标准)出台并实施,其中指出,户式空气源热泵系统指采用单台名义制冷量不大于50kW的空气源热泵机组作为冷热源,通过制冷剂-水换热装置产生热水,为单独用户的供暖末端设施和生活热水提供热源,并可在夏季为该用户空调末端设备提供冷源的联合系统。
该规程中,附录2对空气源热泵冷热水机组两用系统做了示例。空气源热泵冷热水机组两用系统,用于夏季空调、冬季供暖。夏季空调采用风机盘管供冷,冬季地面供暖散热量不足的房间可同时采用风机盘管辅助供暖。
B.2.1空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统图示(一)
冷热源及水系统原理图
1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管
控制原理图
1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管
说明:1冷热水循环泵、膨胀罐也可设在供水管LN1上。2选用的空气源热泵机组特点是制冷剂-水换热器和水路系统设备、配件设置在室内,见本规程表A.0.1。
控制环节:
1 在控制器面板上手动进行工况转换,各工况如下自动控制:
2 空调室温控制可采用以下2种方式之一:
3 地面供暖室温控制可采用以下2种方式之一:
4空调供暖容量调节和热泵机组自动启停控制
供冷或供暖水温可自动或通过控制器面板设定供水温度,供回水额定温差5℃。
室外主机为变速产品:如果系统供回水温差较大,室外主机高速运转;温差较小,室外主机降速,部分负荷运转;供冷回水温度低于设定温度2℃或供暖回水温度高于设定温度2℃时,室外主机停止运转。室外主机为定速产品:回水温度或/和室温控制室外主机启停。
5供暖水温设定和控制
B.2.2空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统图示(二)
冷热源及水系统原理图
1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管 7自动补液阀
控制原理图
1室外主机 2制冷剂-水换热器 3冷热水循环泵 4膨胀罐 5分集水器 6风机盘管 7自动补液阀
说明:选用的空气源热泵机组特点是制冷剂-水换热器和水路系统设备、配件设置在室外,冬季水系统需采取防冻措施,见本规程表A.0.2。
控制环节:
1在控制器面板上手动进行工况转换,各工况如下自动控制:
2空调室温控制可采用以下2种方式之一:
3地面供暖室温控制可采用以下2种方式之一:
4空调供暖容量调节和热泵机组自动启停控制同B.2.1。
5供暖水温设定和控制同B.2.1。
版权:节选自北京市住房和城乡建设委员会和北京市质量技术监督局联合发布的《户式空气源热泵系统应用技术规程》。该标准于2016.12.28发布,2017.04.01实施。完整版118页,包含以下内容。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 383 人订阅
阅读下一篇
空气源热泵知识普及1、如何理解“热泵”?热泵有几种?人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。2、什么是空气源热泵技术?空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句下载不了,可以的话麻烦发我一份1204335608@qq.com
回复 举报
谢谢 好资料 真的需要好好看看啊 谢谢
回复 举报