阅读下一篇
实验室计量常见问题30例常见问题1、箱式炉控制温度与实际炉温不一致问题分析。 答:现象:炉子仪表控制温度一致,实际炉温不一致。 方法:为两台炉子进行炉温均匀性测试, 原因:1、补偿导线变质,不能正确补偿参考端温度变化产生的热电势。 2、热电偶长度不够,离加工工件太远,不能反映实际温度。 措施: 1、更换补偿导线。 2、热电偶加长并及时送检; 常见问题2、井式炉上下炉温温差大问题分析 答:现象: 井式炉上下两区温度相差20℃左右。 方法: 1、控制温度900℃以上同时对自动平衡记录仪进行检定。 2、检查仪表补偿导线。 3、测炉温与仪表指示值相符。 4、热电偶过期变质情况。 措施:根据热电偶测温原理,热电偶放置位置有问题,打开炉门,观察两只热电偶,发现一只热电偶保护管弯曲,热电偶测量端靠近电加热级,造成温度偏高。 措施: 更换保护管及热电偶后正常。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报