现在不建议把新风风管接入风机盘管回风箱,我想问一下像我这样做是否可以

QQ图片20130428113638.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • eminem000
    eminem000 沙发
    很多时候是不建议这样做的
    2017-05-16 17:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • 林立非
    林立非 板凳
    这种画法曾出现在正规出版社的图集上,其目的估计是先使回风和新风混合,再送出。但这样做有一个问题,新风系统加风机盘管一般空调工程肯定不止一台,假设有四台同型号的风机盘管,新风量也相同。
    1)新风和风机盘管的送风都处于正压段。而混合点只能有一个压力。此点压力高于风机盘管的风机压头,回风送不出,压力高于新风管压力,新风送不进。
    2)有人认为可以通过调节使此点的压力刚好平衡,姑且认为一台能做到,其他的风机盘管怎么办?

    请各位同行发表高见
    2017-05-13 18:52:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

介绍一些空调系统里常见的冷凝器

阅读提示:本文简单介绍空调系统里常见的集中冷凝器,阅读难度低,适合制冷新手或者入门级的朋友阅读。 功能:使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。分类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器水冷式冷凝器—壳管式均气板: 防止高速制冷剂气体直接撞击到管束上,造成额外的振动及管子的破坏 防止局部高温区降低传热管寿命 均布气流有效利用传热面积