一、末端设备冷负荷指标:
序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统 1 普通办公室(内区) 220w/m2 170w/m2 2 普通办公室(外区) 220-240w/m2 200w/m2 3 办公室(老大经理财务等) 250w/m2 220w/m2 4 接待室 230w/m2 210w/m2 5 大、中、小会议室 330、300、280w/m2 250w/m2 6 宴会厅 400w/m2 350w/m2 7 计算机房 280w/m2 250w/m2 8 普通客房(内、外) 190-220w/m2 170w/m2 9 商场(上、中、下) 250、250、280w/m2 220、220、250w/m2 10 大型书店 250w/m2 220w/m2 11 中餐厅 300w/m2 250w/m2 12 西餐厅 250w/m2 220w/m2 13 火锅店 450w/m2 400w/m2 14 浴足 230w/m2 210w/m2 15 桑拿 250w/m2 230w/m2 16 茶楼大厅 230w/m2 210w/m2 17 茶楼包房 250w/m2 230w/m2 18 高大空间场所 240-350w/m2 230w/m2备注:1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以上。二、主机选型(负荷指标):2.1办公楼:
(1)、空面小于5000m2,有新风,主机按照200w/m2来选取。没有新风,则可选180 w/m2 (过道不算空调面积)。
(2)、空面大于5000m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170 w/m2 (过道不算空调面积)。
2.2商场、餐饮、茶楼:
主机按照220-250w/m2来选取,根据面积大小来取值,2000m2以上取下限。
2.3宾馆(纯客房):
(1)、空面小于10000m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170 w/m2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
(2)、空面大于10000m2,有新风,主机按照160-170w/m2来选取。没有新风,则可选150-160 w/m2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)
(3)、空面大于20000m2,主机按照150w/m2来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
2.4餐饮+客房:
主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。
2.5建面与空面的关系:(1)酒店:筒体+走道+客卫=0.35*建面 空面=0.65建面 空面负荷=180w/m2(含新风) 建面负荷=空面负荷*0.65=180w/m2*0.65≈120w/m2。
(2)办公:筒体+走道=0.25*建面 空面=0.75*建面 空面负荷=200w/m2(含新风) 建面负荷=空面负荷*0.75=200*0.75=150w/m2
(3)商业:筒体+走道=0.15*建面 空调=0.85建面 空面负荷=230w/m2(含新风) 建面负荷=空面负荷*0.85=230w/m2*0.85≈200w/m2。
2.6负荷估算表(以上内容用表格表达):
功能 建面 <5000 >5000 酒/办/商 建(新风) 120 150 210 110 140 200 空(新风) 180 200 230 160 190 230 酒/办/商 建(无新风) 110 140 200 100 120 180 空(无新风) 170 190 220 150 170 200注:新风负荷一般取值为15-25w/m2。2.7厂房:1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m2,如厂房单层面积在4000m2以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。三、水系统:1、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。3、水系统压力:3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。3.2当层高在100m左右时,即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。4、水管的选材上:通常DN40及以下镀锌钢管; DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。5、凝结水系统:(1) 一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;(2) 通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:
末端制冷量Q(kW) 凝结水管公称直径 ≤7 DN20 7.1~17.6 DN25 17.7~100 DN32 101~176 DN40 177~598 DN50(3) 凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;(4) 若冷凝水管路较长,应加设通气孔;(5) 材料选用UPVC管。无需保温。6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;8、冷却塔的选择(适用重庆地区):机组制冷量(kcal/104)×系数 = 冷却塔的水流量(T/m3)水冷活塞式冷水机组: 系数为: 3水冷螺杆/离心式冷水机组: 系数为: 3~ 3.5直燃型冷水机组: 系数为: 4~4.5冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。冷 却 塔 的 性能 比 较
圆形逆流 方形逆流 方形横流 噪音 大 大 小 换热效果 好 好 较好 美观程度 差 好 好 占用空间 占地面积小塔体高 占地面积小塔体高 占地面积大塔体低 价格 低 中 高
9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般不用备用泵)(1) 原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。(2) 扬程的确定:对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。扬程 = 管道阻力 + 空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力 = 沿程阻力×1.3
空调设备阻力的估算值为:14~18 m
考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;
综上,水泵扬程 = (14~18 m + 管段长度×沿程阻力×1.3)×1.1
注:沿程阻力在水管流速技术资料查找
一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)
冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)
(3) 冷冻水泵流量的确定:
定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2
变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2
(4) 冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。
(5) 水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;
6、膨胀水箱:为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。
膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。
同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:
VP=α·△t·VS m3
式中 VP――――膨胀水箱有效容积,m3
α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m3·℃
△t——最大的水温变化值,℃
VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m37、主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。8、当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。9、冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。四、风系统:1、各场所送风速度推荐表:
应用场所 送风主管 送风支管 新风主管 新风支管 办公室 4~5 3~4 6~8 2~3 商 场 8~12 6~8 8~12 6~8 图书馆 4~5 3~4 6~8 2~3 大礼堂、戏院 4~5 3~4 6~8 2~3 餐 厅 6~8 4~6 6~8 4~6 KTV歌城 5~8 4~5 7~10 4~6 工业厂房 10~15 8~10 10~15 6~82、送风口风速:防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0m/s;散流器2.5~3.3 m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。4、喷射风口参数表:
规格 喉部风速 1 2 3 4 5 6 φ160 风量 71 141 212 282 353 423 出口风速 4 7 11 15 19 22 全压损失 8.1 32 71 132 201 290 射程 5 5.1 7.6 9.9 10.9 11.9 φ200 风量 111 222 333 443 554 665 出口风速 3 7 10 13 17 20 全压损失 7.9 31 69.5 128 193 282 射程 4 6.8 9.1 11.3 12.7 14.1 φ250 风量 174 348 522 696 869 1043 出口风速 3 7 10 13 17 20 全压损失 7.5 30 67.5 120 188 270 射程 5.1 8.5 11.5 14.2 16 17.8 φ315 风量 277 554 831 1108 1385 1662 出口风速 3 6 10 13 16 19 全压损失 6.9 28 62 109 177 231 射程 5 8.5 13.4 16.4 18.7 21.1 φ400 风量 448 896 1344 1791 2239 2687 出口风速 3 6 9 12 15 18 全压损失 6 24 54 96 150 216 射程 6.6 11.3 16 20 23.2 26.4 φ500 风量 701 1402 2104 2805 3506 4207 出口风速 3 6 8 11 14 17 全压损失 5.8 22 46 89 143 210 射程 8.6 14.7 18.5 23.9 28.3 32.55、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。6、风管材质选用:设计中没有明确指定材料,内部设计时,选用保温复合风管。7、新风量的确定:民用建筑最小新风量(表9.1)
房 间 名 称
每人最小新风量(m3/h)
吸烟情况
影剧院、博物馆、体育馆、商店
8
无
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、门诊部、普通病房
17
无
旅馆房间
30
少量
旅馆新风标准(表9.2)
房 间 类 型
新风量[m3/(h.人)]
备 注
客房:一级
≥50
GB 50189-93
二级
≥40
三级
≥30
餐厅、宴会厅、多功能厅:一级
≥30
GB 50189-93
二级
≥25
三级
≥20
四级
≥15
KTV厅、歌厅、舞厅
30
GB 9664-88
门厅、四季厅:一级
≥20
GB 50189-93
二级
≥10
写字厅: 一级
≥20
GB 50189-93
二级
≥20
三级
≥10
四级
≥10
康乐设施
≥30
GB 50189-93
美容美发
≥30
办公主楼新风标准(表9.3)
房间类型
新风量[m3/(h.人)]
备注
推荐
最小
办公室:一般
25.2
18
少许吸烟
个人
43.2
25.2
不吸烟
个人
50.4
43.2
颇重吸烟
会议室
86.4
50.4
极重吸烟
董事会
86.4
50.4
极重吸烟
美容室
18
14.4
偶尔吸烟
饭店房间
50.4
43.2
重吸烟
百货公司
14.4
10.8
不吸烟
餐厅:自助式
21.6
18
颇重吸烟
餐厅
25.2
21.6
不得吸烟
银行
18
14.4
偶尔吸烟
8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。
9、排风系统:
9.1餐厅、大型会议室、多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。
9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。
五、配电系统:1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75 mm2,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm2,主线为3×2.5mm2(根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);5、电线电缆载流量表:
5.1BV型塑料绝缘电线穿塑料管敷设的载流量θn=70℃(表1)
BV型铜
芯截面 中性截面 2根单芯(A) 管径(mm) 3根单芯(A) 管径(mm) 导线敷设处的环境温度θa 支线 干管 导线敷设处的环境温度θa 支线 干管 (mm2) (mm2) 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 1 13 12 11 10 16 12 11 10 10 16 1.5 17 16 15 14 16 16 15 14 13 16 2.5 25 24 23 21 16 22 21 20 18 16 4 2.5 33 31 29 27 16 30 28 26 24 20 6 4 43 41 39 36 20 38 36 34 31 20 10 6 59 56 53 49 25 25 52 49 46 43 25 16 10 76 72 68 63 25 32 69 65 61 57 32 32 25 10 101 95 89 83 32 40 90 85 80 74 40 40 35 16 127 120 113 104 40 50 111 105 99 91 40 40 50 25 159 150 141 131 50 50 140 132 124 115 50 50 70 35 196 185 174 161 50 63 177 167 157 145 63 63 95 50 244 230 216 200 63 63 217 205 193 178 63 63 120 70 286 270 254 63 63 150 70 387 365 343 318 339 320 301 278 339 320 301 278 185 95 387 365 343 318 387 365 343 318 240 120 461 435 409 378 456 430 404 374 300 150 514 485 456 422 509 480 451 4185.2电流、功率、导线换算表 (表2 )
内容 三相 单相 额定电流 I=功率×2倍(A) 功率×5倍(A) 启动电流 I×(4~7)倍额定电流 I×2倍额定电流 空气开关 ≥额定电流×1.25 铜芯线(35℃) (1~2.5mm2)×(10~8)A (4~10mm2)×(7~5)A
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
一次水定流量,二次水变流量,如果平衡管有压差传递,对二次侧有什么影响吗?如图所画的简易系统图,此为数据机房空调系统,蓄冷罐作用是要保证15min断电期间运行时间的供冷。 如图一,正常运行时平衡管的阀门应全开,蓄冷罐循环水泵运行,蓄冷罐及此支路阻力由蓄冷罐循环水泵承担,保证A、B两的压差为0或接近0. 如图二,运行时关闭旁通管,并关闭蓄冷罐循环水泵,蓄冷罐的供水由一次泵承担,导致蓄冷罐此支路错误的作为平衡管,A、B亮点之间压差为此支路的压力损失。间接对二次泵有何种影响,尚不能明确,但此种运行方法,无法正常实现冷机的加减机,导致机组运行均为手动控制。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的资料
回复 举报
回复 举报