土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次水定流量,二次水变流量,如果平衡管有压差传递,对二次侧有什么影响吗?

一次水定流量,二次水变流量,如果平衡管有压差传递,对二次侧有什么影响吗?

发布于:2016-09-30 11:02:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如图所画的简易系统图,此为数据机房空调系统,蓄冷罐作用是要保证15min断电期间运行时间的供冷。
如图一,正常运行时平衡管的阀门应全开,蓄冷罐循环水泵运行,蓄冷罐及此支路阻力由蓄冷罐循环水泵承担,保证A、B两的压差为0或接近0.
如图二,运行时关闭旁通管,并关闭蓄冷罐循环水泵,蓄冷罐的供水由一次泵承担,导致蓄冷罐此支路错误的作为平衡管,A、B亮点之间压差为此支路的压力损失。间接对二次泵有何种影响,尚不能明确,但此种运行方法,无法正常实现冷机的加减机,导致机组运行均为手动控制。
图二的运行方式,会造成哪些影响呢?请朋友们指出可能存在的问题并提供宝贵意见。

QQ图片20160630104337.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ss20100501
    ss20100501 沙发
    我是来学习饿的11111
    2016-12-06 01:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • cubajk123456
    cubajk123456 板凳
    放水发电 发表于 2016-10-5 09:26 路过………………看看!如有意见或想法可以发来讨论一下啊~
    2016-10-12 12:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般水冷精密空调的水阀是什么类型的?

本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 编辑 水冷精密空调内部控制阀门,是动态平衡电动调节阀的一体阀么?还是分设的动态平衡阀+电动两通调节阀?还是仅仅自带电动两通调节阀?如果没有自带动态平衡阀,那为了实现理想的控制,是否需要另加一个动态平衡阀,请有相关了解的朋友给出您的宝贵建议~谢谢~

回帖成功

经验值 +10