土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A

水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A

发布于:2016-09-22 09:45:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了!
有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1476859378791
    就是流量选大了
    2016-10-20 16:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 板凳
    室外设备基础冻害分析及防治
    2016-09-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0