土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A

水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A

发布于:2016-09-22 09:45:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了!
有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1476859378791
    就是流量选大了
    2016-10-20 16:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 板凳
    室外设备基础冻害分析及防治
    2016-09-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一分钟看透风机盘管,选型问题再也难不倒你!

随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:   一、自成单元,调节灵活。 风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。

回帖成功

经验值 +10