现在做一个综合体项目,地上总高度128米,主楼为8-31层共92.4米,裙房1-6层为商业,现在考虑主楼的制冷机房在负二层,主楼顶层到制冷机房垂直距离为139米,这个主楼的空调系统是高低分区在中间避难层设换热器合理一些呢?还是竖向不分区就制冷机房设备全选用高承压设备更合理一些呢? QQ图片0.jpg

QQ图片0.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 隐忍无敌
    隐忍无敌 沙发
    应该进行竖向分区。
    2017-02-26 13:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    设备的承压常见的是1.6MPa和1.0MPa,139米的高度,考虑水系统直供,系统静水压力+水泵运行时的压力,设备承压肯定超过1.6MPa了。但是如果水泵换成抽吸式的,设备的承压到有可能在1.6.另外酒店的话比较讲究,酒店是否可考虑单独冷热源,毕竟后期是有专门的酒馆去运营的。
    2017-01-25 10:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机断电保护的问题

最近刚做了一个项目,多联机系统。前几天发生漏水事故,后来查出了原因。原因是室内机断电,电子膨胀阀没关,冷凝水满了,排水泵又没电。厂方说是业主的责任,正常操作是先关室内机,过一段时间后再断电(电子膨胀阀关闭需要时间)。厂方的解释我无法接受,我觉得没有断电保护,这不是缺陷,而是质量问题。各位大神觉得呢,一般正常情况下是怎么防护这种断电问题的呢?