土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机断电保护的问题

多联机断电保护的问题

发布于:2016-06-24 10:22:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近刚做了一个项目,多联机系统。前几天发生漏水事故,后来查出了原因。原因是室内机断电,电子膨胀阀没关,冷凝水满了,排水泵又没电。厂方说是业主的责任,正常操作是先关室内机,过一段时间后再断电(电子膨胀阀关闭需要时间)。厂方的解释我无法接受,我觉得没有断电保护,这不是缺陷,而是质量问题。各位大神觉得呢,一般正常情况下是怎么防护这种断电问题的呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • soppin87
    soppin87 沙发
    angei83 发表于 2016-6-29 12:52 是的,室内机断电,室外机继续运行。我的用是TCL,打听过美的,室内机断电,室外机会停机报故障。可TCL就 … 多联机同一个系统的所有室内机,要求是统一供电,我不清楚TCL是怎么控制的,反正美的格力的会有一个安装调试完成后会有一个初始的室内机地址记录,如果有断电丢失的内机,会有提示,但是室外机还是会继续进行运行。
    2016-07-04 09:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1467445142520
    这个你要问厂里的设计师有没有办法解决,是否外置个模块
    2016-07-03 17:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈暖通空调设计中的声学问题

今年4月世卫组织和欧盟合作研究中心公开了一份关于噪音对健康影响的全面报告《噪音污染导致的疾病负担》。这是近年来对噪音污染研究最为全面的一份报告。尽管其对象是欧洲尤其是西欧发达国家,但它却是第一次指出噪音污染不仅只让人烦躁,睡眠差,更会引发或触发心脏病、学习障碍和耳鸣等疾病,进而减少人的寿命。噪音危害已成为继空气污染之后的人类公共健康的第二个杀手。对于室内设计来说,主要的噪声污染就是空调,好多的写字楼的空调通风噪声极大,但是噪声有个问题,就是在没有立即产生伤害的情况下,人们能习惯,这太危险了。所以空调设计中的声学设计应该是必不可少的,希望暖通的同胞能意识到这一点。

回帖成功

经验值 +10