土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求大神帮忙来分析中央空调系统压力问题

求大神帮忙来分析中央空调系统压力问题

发布于:2016-06-14 11:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本系统是地源热泵系统,系统不大,所以没有采用定压罐,而是直接采用电接点压力表补水。冬天时为防冻,添加了30%的乙二醇。
现在的问题:夏天开机时,系统内水温12度,系统静压力为4公斤,停机时系统内水温26度,系统静压力8公斤。
为什么静压力变化这么大?请各位大神给指点迷津。
自我分析:1、未设置定压罐,导致压力变化较大
从这个角度分析,压力会有一定变化,但不至于有4公斤压力变化吧?
2、防冻液乙二醇添加过量
由于停机时压力升高,我曾泄水,泄出的水呈现出白色气泡较多,所以怀疑是停机 时,温度升高,导致添加防冻液的系统水汽化使压力升高。
3、系统中排气不彻底
由于功底浅薄,还望各位大神们指点分析。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • poorpc
    poorpc 沙发
    根据我的观察,这边没大神,小神都懒得在论坛说话。但是我觉得你自我分析的有道理
    2016-06-14 14:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • wandanny525
    wandanny525 板凳
    自己顶一下自己的贴,希望各位大神们能不惜笔墨,帮忙分析。
    2016-06-14 11:54:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝水问题如何解决

实验室里面负压的在10pa左右,而这段时间风口、灯盘和喷淋头上老是有冷凝水滴下来,实验室的装修是彩钢板,冷凝水问题如何解决?谢谢各位解答!

回帖成功

经验值 +10