发布于:2016-06-14 11:50:14
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
本系统是地源热泵系统,系统不大,所以没有采用定压罐,而是直接采用电接点压力表补水。冬天时为防冻,添加了30%的乙二醇。
现在的问题:夏天开机时,系统内水温12度,系统静压力为4公斤,停机时系统内水温26度,系统静压力8公斤。
为什么静压力变化这么大?请各位大神给指点迷津。
自我分析:1、未设置定压罐,导致压力变化较大
从这个角度分析,压力会有一定变化,但不至于有4公斤压力变化吧?
2、防冻液乙二醇添加过量
由于停机时压力升高,我曾泄水,泄出的水呈现出白色气泡较多,所以怀疑是停机 时,温度升高,导致添加防冻液的系统水汽化使压力升高。
3、系统中排气不彻底
由于功底浅薄,还望各位大神们指点分析。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报