实验室里面负压的在10pa左右,而这段时间风口、灯盘和喷淋头上老是有冷凝水滴下来,实验室的装修是彩钢板,冷凝水问题如何解决?谢谢各位解答!
发布于
2016-06-14 11:08:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
shmuily24
shmuily24 发表于 2016-6-14 17:37 谢谢解答!那个实验室的风柜是定风量的,且没有湿度的控制,现在广东的天气温度30度,湿度80%,露点已经是 …是的,设计的是舒适性空调且采用了机械露点送风
2016-06-21 16:53:21
来自 PC
评论
举报
gongjin62
原因应是:风口、灯盘、喷淋头,这些金属器件的表面温度低于室内空气的露点温度,导致器件表面结露。