土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝水问题如何解决
实验室里面负压的在10pa左右,而这段时间风口、灯盘和喷淋头上老是有冷凝水滴下来,实验室的装修是彩钢板,冷凝水问题如何解决?谢谢各位解答!

全部回答(6 )

  • shmuily24
    shmuily24 发表于 2016-6-14 17:37 谢谢解答!那个实验室的风柜是定风量的,且没有湿度的控制,现在广东的天气温度30度,湿度80%,露点已经是 …是的,设计的是舒适性空调且采用了机械露点送风
    2016-06-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报
  • gongjin62
    原因应是:风口、灯盘、喷淋头,这些金属器件的表面温度低于室内空气的露点温度,导致器件表面结露。
    解决方法:降低送风露点温度(对送风除湿),或者提高灯盘等器件的表面温度,或者对器件表面附衬绝热材料。
    2016-06-15 16:59:15 来自 PC 评论 举报