土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 城镇道路路面设计规范(CJJ169-2012)条文疑问9.4.2?

城镇道路路面设计规范(CJJ169-2012)条文疑问9.4.2?

发布于:2016-02-25 16:37:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
条文9.4.2 当分隔带封闭后,可不设内部排水系统,“封闭后”如何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    分隔带封闭了,还要什么水要排呢?所以就取消了内部排水系统。
    2016-03-15 13:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 心香
    心香 板凳
    参照《城市道路路基设计规范》条文说明 5.2.8-B采用现浇混凝土或预制混凝土块等方式封闭分隔带表面。
    2016-03-15 10:45:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

升拓技术-灌浆密实度的定位测试

预应力钢绞线要在桥梁使用过程中确保长期发挥作用,达到设计要求,孔道压浆的质量效果是重要的影响因素之一。预应力孔道灌浆的目的主要有两个。一是排除孔道内的水和空气,防止预应力钢绞线被腐蚀,保证构件的耐久性;二是通过灌浆体使得钢绞线与周围混凝土形成一个整体,改善应力分布和提高构件的承载力。如果压浆不密实,水和空气的进入使得处于高度张拉状态的钢绞线材料易发生腐蚀,造成有效预应力降低。严重时,钢绞线会发生断裂,从而极大地影响桥梁的耐久性、安全性。此外,压浆质量缺陷还会导致混凝土应力集中,进而改变梁体的设计受力状态,从而影响桥梁的承载力和使用寿命。

回帖成功

经验值 +10