公建餐饮商铺如何预留厨房风井?碰到项目,根据业态大区域划分了几个餐饮商铺,大大小小,好几层,建筑连厨房位置面积都没有给出。现要我们暖通预留风井,我的做法如下,不知道有没有问题?1、根据餐厨比2:1~3:2计算厨房面积,厨房净高按3m。2、根据厨房面积,按40~60次换气次数计算总排风量,其中65%为排油烟量,35%为全面排风量,补风为总排风量的80%。根据排油烟风速10m/s、排风和补风6m/s计算风管截面积。3、预留两个风井,排油烟和排风共用一个风井,里面设不锈钢排油烟风和铁皮排风管,一个土建补风井。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
老有所为
沙发
应该采用变频控制。
2016-11-17 22:25:17
赞同0
-
cubajk123456
板凳
小虎爸 发表于 2016-7-9 08:50 冷却水泵没理由不能变频,冷却水泵不变频时冷却水跟冷冻水一样会出现大流量小温差的情况,因冷却水泵经常功 …但是水流量的减少对机组的换热会造成一定影响(不利于机组换热),那是水量的影响大 还是 温度的影响更大呢~~看到一些论文写得也是,冷却水泵不建议采用变频措施,水量的减小对冷机的影响较大。
2016-11-16 17:24:16