公建餐饮商铺如何预留厨房风井?本帖最后由 baxinda23 于 2016-2-20 20:42 编辑 碰到项目,根据业态大区域划分了几个餐饮商铺,大大小小,好几层,建筑连厨房位置面积都没有给出。现要我们暖通预留风井,我的做法如下,不知道有没有问题?1、根据餐厨比2:1~3:2计算厨房面积,厨房净高按3m。2、根据厨房面积,按40~60次换气次数计算总排风量,其中65%为排油烟量,35%为全面排风量,补风为总排风量的80%。根据排油烟风速10m/s、排风和补风6m/s计算风管截面积。