最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神
1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?
2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。
谢谢各位大神了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    层高7米,风口风俗1.5,是不是太小了,风管材料个人认为可以。
    2016-01-15 13:36:15