土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厂房中央空调风管风量问题

厂房中央空调风管风量问题

发布于:2016-01-12 14:03:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神
1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?
2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。
谢谢各位大神了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    层高7米,风口风俗1.5,是不是太小了,风管材料个人认为可以。
    2016-01-15 13:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2016-01-13 08:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通课堂】图纸设计和审查的疑难问题解析

16.大空间内,有局部使用可燃气体,其事故通风如何处理?  解析:即使局部使用可燃气体,其事故通风也应按大空间体积计算排风量,建议使用小空间,并按相关规范设置事故排风系统。17.柴油发电机房的储油间排风是否设置防爆风机?  解析:柴油挥发或泄漏的气体,属于有爆炸危险性气体,储油间的排风应采用防爆风机,储油间与发电机房共用排风系统时,风机也应采用防爆型。18.公共建筑有可开启外窗,供过渡季节通风换气,其安全空气空调系统还要设置过渡季全新风吗?

回帖成功

经验值 +10