61.设计文件编制深度、内容如何控制?
解析:设计文件编制深度和图面的表达深度均按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003版)第4.7节、第4.8节进行编制,以能满足施工需要为准。
62.采暖系统设计管道的坡度、坡向、放气阀如何设置?
解析:采暖系统水平管应注坡度、坡向,见(GB50019-2003)4.8.18条。系统最高点、上翻弯的最高处、梁底敷设的回水干管最高处均应设排气阀。
63.通风、空调机房、冷冻机房的隔音措施如何处理?
解析:设备用房吸声隔音措施由建筑专业来处理,暖通专业应向建筑提出要求。
64.空调系统在何处设置泄水阀?
解析:空调水系统在最低点设泄水阀。为检修方便,主要分支处空调供回水管始端应设泄水阀。
65.无窗、有人活动的房间是否必须进行通风设计?
解析:应通风设计,必须满足卫生规范中对人员的新风量要求。
66.有毒气体与普通气体的排放有何区别?
解析:有毒气体必须进行高空排放,不能对环境造成威胁,排放气体的浓度及排放高度应经当地环保部门批准。
67.空调机的制冷量所用的“匹”是什么单位?与千瓦有无准确的换算公式?在设计中是否可以采用?
解析:常用的“匹”不是法定的制冷量单位,设计中尽量不采用,市面上所指的“一匹”空调制冷量约在2500~2800瓦之间。
68.风机盘管选型,性能参数应按风机的哪一档选用?
解析:风机盘管选型,性能参数宜按中档选型。(若风机盘管经常处于高档运行,其噪声较高,若经常处于低档运行,则会造成不必要的浪费)。
69.冷却塔选型时,其进风湿球温度是否按夏季空调室外湿球温度选用?
解析:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7·7·6条冷却塔选型按:夏季空气调节室外计算湿球温度选用,如夏季的室外计算湿球温度不是所选冷却塔的铭牌温度时,则应该对冷却塔的冷却流量进行修正。
70.风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机选型时,风冷进风温度是否按夏季室外空调计算干球温度选用?
解析:风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机组的室外机,原则上应设置在室外通风良好、互相之间没有气流干扰的地方,这时,室外机可按夏季室外空调计算干球温度选用;若室外机设置在通风条件较差的设备层、设备阳台等处,或室外机之间的排风气流相互干扰,则需对室外机的制冷量进行修正。
71.空调传热系数,是否一定要与建筑节能审查表完全一致?
解析:空调围护结构负荷计算书中的传热系数应与建筑节能审查表保持一致。
72.水泵房和变配电房的通风系统是否必须分开设置?
解析:有条件时,分开设置,条件限制时,可合用,但必须保证水泵房的风管不穿越变配电房。
73.储油间排风可直接排到泄爆井吗?储油间排风时,是否应设补风系统?
解析:可以排到泄爆井,应设补风系统并应采取防火措施。
74.空调机房是否可做为新风和回风的混合箱?
解析:原则上不可以。
75.风机盘管加新风系统,新风一定要直接送到房间吗?新风管到房间隔墙处要加防火阀吗?
解析:应尽量送到房间,也可以接至送风管内。新风管穿过该房间设防火门的防火墙时,应设防火阀。
76.排风兼排烟的风管风速是否以考虑平时排风为主?风速如何选取?解析:应以平时为主选取,一般车库内用金属风管,干管取8~12米/秒。工业建筑内机械通风参见(GB50019-2003)5.8.6条选用。必须满足排烟时的风速要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 807 人订阅
阅读下一篇
网丝厂工业通风空调问题最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句学习资料,感谢楼主
回复 举报
不错的资料,谢谢楼主。
回复 举报