土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通课堂】图纸设计和审查的疑难问题解析

【暖通课堂】图纸设计和审查的疑难问题解析

发布于:2016-01-12 13:59:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1_120524085143_1.jpg





16.大空间内,有局部使用可燃气体,其事故通风如何处理?
  解析:即使局部使用可燃气体,其事故通风也应按大空间体积计算排风量,建议使用小空间,并按相关规范设置事故排风系统。
17.柴油发电机房的储油间排风是否设置防爆风机?
  解析:柴油挥发或泄漏的气体,属于有爆炸危险性气体,储油间的排风应采用防爆风机,储油间与发电机房共用排风系统时,风机也应采用防爆型。
18.公共建筑有可开启外窗,供过渡季节通风换气,其安全空气空调系统还要设置过渡季全新风吗?
  解析:外窗可开启自然通风条件较好的公共建筑可不设置过渡季全新风。
19.送排风系统穿越各重要房间隔墙时设防火阀,房间重要与否以什么条件为依据?
  解析:以房间内所放置的设备贵重价值及建筑所设防火门为依据(如展览馆、博物馆、计算机房、图书馆、档案库房等)。
20.空调用冷却塔水量该如何确定?
  解析:按照《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》第5.3.7条在配置冷水机组冷却塔时,宜按制冷主机冷却水量的1.25倍选型。
21.施工及验收规范中的强制性条文,是否也算设计时的“强条”?审图时是否也按强制性条文对待?
  解析:不属于设计时强条,审图时不按强条审查。
22.排风系统公用管井,排风机出口设止回阀。送风系统共用管井时,送风机入口是否也应设止回阀?
  解析:都应该设置。
23.冷却塔的补水量按多少计算?
  解析:补水量一般取循环水量的1.5%,公建按10小时,酒店等按24小时考虑。
24.空调水系统中如何控制水管管径?
  解析:按管道比摩阻“R”≤200P/m及流速控制。
25.厨房的通风空调如何处理?
  解析:(1)设置排油烟系统一套,接厨房排油烟罩,风量按总风量的0.65计算;(2)设置全面排风系统兼事故通风系统一套,风量按总风量的0.35计算,并和事故排风12次/小时比较取大值,事故排风机选用防爆型;(3)设置空调补风系统,风量按排风量的95%计算,50%的不经过补风,其余的50%须空调降温到:夏季26℃90%送入;冬季所有的风须加热到16℃后送入厨房。(4)厨房的排油烟风风机应放置在屋面,保证排油烟风管为负压,避免油烟泄漏,排油烟风管应使用铁皮风管,不应使用混凝土风管。
26.公共建筑空调负荷计算时,是否要考虑厨房空调补风负荷及高低压配电房的空调负荷?
  解析:厨房有空调温、湿度要求时(如五星级酒店)应考虑空调补风,高低压配电房的空调负荷应单独计算,不计入空调逐时负荷中。
27.公共卫生间排风是否有明确要求?是否要和其它排风独立分开,以防污染?
  解析:有条件时,最好独立分开设置,条件有限时,可在卫生间的排风支管上安装止回阀。
28.自垂百叶送风口的安装高度有无明确规定?
  解析:一般用于加压送风口的自垂百叶底标高距地0.3~0.5m,普通送风口可参见规范GB50019-2003中5.2.6条执行。
29.某新建建筑物空调采用风机盘管水系统。将风机盘管设置于走廊内(建设方要求),如何实施?
  解析:将风管把风机盘管的回风口接至室内,控制器设于室内。
30.一般百叶风口是否应有拆减系数?
  解析:应该有,一般单层百叶取0.8左右,双层百叶取0.75,防雨百叶取0.5左右,具体数据应根据厂家样本规定值。

46.《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)中“第6.4.1条(强规)、第6.4.3条(强规)、第6.4.5条(强规)”在暖通专业设计图纸中很少看到明确的具体内容设计要求。
  解析:第6.4.1条:多采用成品变压式风道,见建施标准图,同时应满足第6.4.3条;第6.4.5条规定了需预留空调设备的地区,暖通专业应要求给排水专业预留冷凝水管道。
47.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.11条,散热器前不得设置调节阀,如何掌握。
  解析:楼梯间不要同其他房间公用立管,散热器前不得设置调节用的阀门,此阀门不包括立管上的关断阀。
48.各系统试压不但指出规范中的具体条款,还应根据本项工程的工作压力提出具体检验方法。
  解析:(1)针对分高、低区的采暖系统,工作压力和试验压力应分别说明。同时不应仅考虑单体建筑,应根据整个小区工作压力推算。(2)确定各系统试验压力时,应指出采用验收规范的名称及所用具体条款。低温热水地板辐射采暖系统的水压试验应分两步进行。
49.建筑物的耗热量、热负荷的基本概念,二者是否等同,有些参考书和规范也各说不一。设计单位设计采暖时说明中有写耗热量的,也有写热负荷的。
  解析:热负荷:指在采暖室外计算温度下,为达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。热负荷根据建筑的耗热量与得热量确定。耗热量,主要包括:围护结构耗热量(包括基本耗热量和附加耗热量);加热由门窗缝隙渗入的冷空气的耗热量;加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;其他耗热量具体工程具体分析。
50.《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.4条是否适用于空调系统。
  解析:GB50019-2003/6.3.16有说明,适用于空调系统。
51.有些空调水系统采用变流量系统,但没有采取相应的技术措施保证系统正常运行。
  解析:(1)没有考虑室内设计参数如何在变流量条件下保证室内设计参数。由于系统中当流量减少时,循环水泵的扬程也随之降低,有可能造成最不利点循环动力不足,从而不能保证全部房间达到室内设计参数。解决办法:1、搞好系统平衡;2、在最不利点设置温湿度传感器,将信号传到控制器,并设定系统最低流量与供回水压差值,使系统的工作点不低于设定值。(2)末端设备没有采用变水量措施,使变流量系统形同虚设。由于没有采用两通电动调节阀,无法保证每一个末端所在的房间室内温度变化时相应调节流量,从而都达到室内设计温度。改进措施:在每一个房间的空调末端路上设电动两通阀。
52.有些设计中,空调机或通风机采用的功率超过了《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005/5.3.26的规定,如何处理?
  解析:合理确定系统分区,降低系统的阻力损失,这样可以有效降低风机风压,减少装机电功率。消防用双速风机应慎用,原因是在低转速时,其装机容量超过上述规范规定,可以设置单独的平时用风机,以减少平时通风用功率。
53.空气调节冷热水系统的输送能效比ER值两管制热水管道不能满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.3.24条规定值,怎么办?
  解析:在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241.  
1)两管制冷水管道ER值的确定。  
根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用供回水温度为7~12℃,温差5℃,制冷主机蒸发器的阻力为7米,水过流过滤器的阻力为3米,机房管道设备的局部阻力3米,管道阻力14米,末端设备及控制阀的阻力9米,水泵在设计工作点的效率70%
  H=7+3+3+14+9=36
  ER=0.002342H/△T·η=0.002342×36/5×0.7=0.0241  
符合标准要求。  
2)两管制热水管ER值的确定
  热水供水温度40~65℃,一般取60℃,供回水温差4.2~15℃,一般取10℃,但为了控制ER值不能大于0.00433,供回水温差△T取15℃,夏冬季冷热负荷比1︰1,冷热水流量比1︰1/3。管道阻力2米,机组、过滤器阻力10米。末端及控制器阻力6米,水泵效率65%,所以总阻力:
  H=2+10+6=18米
  ER=0.002342H/△T·η=0.002342×18/15×0.65
  =0.004323=0.00433  
符合标准要求
3)实施要点:
  (1)加大温差供水,把冷水温度从5℃提高到7℃管道摩阻的控制与原来要求相同,管道长度可增加40%,也就是说可适用于700M的空调水管道的长度了。
  (2)适当放大管道管径,当控制管道摩阻是原来的70%时,相当于管道长度增加了43%。
  (3)选择工作点效率更高水泵,冷水泵70%,热水泵往往功率小一些,采用65%。
  选择低阻力的空调设备,可以增加供水距离。
54.汽车库通风(排风)是否应执行“上下分层通风”之要求?
  解析:设计中很多没有执行上排1/3,下排2/3,应该注意,有条件时尽量做到。
55.对《采暖通风空调设计规范》GB50019-2003第3.1.9条文说明中未标出的场所新风量如何确定?
  解析:条文说明未列出图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、医院和公共交通等建筑的新风量,可按国家现行卫生标准中CO2的容许浓度进行计算确定。
56.竖直排烟管道是否能用砖或混凝土风道?采取隔热措施是否能用?
  解析:如果是用于排放直燃机组燃烧所产生的烟气,采用金属烟囱或钢筋混凝土烟道,应该保温隔热。如果是用于火灾时排烟,根据GB50016-2006/10.3.1条文说明2中规定:管道井壁应满足耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。
57.空调制冷机采用地下水源热泵时,适合规模多少平方米,政策是否有要求?并且节能、总投资和运行费用合理否?
  解析:采用此种方案,设计人一定要慎重,其一:应有水文物质勘察报告作依据,进行必要的投资、节约运行费用的可行性比较。目前缺少对规模控制的政策要求。
58.空调通风管路在各大分支处或末端风管,是否均应设调节阀?
  解析:应设调节阀,以利于各系统之间的平衡调节。
59.饮食业油烟无组织排放,油烟未经处理直接排至室外,众多设计部分未考虑厨房布局或专业公司二次设计,审查无法了解二次设计内容,有关部门对此应有强制性要求。
  解析:应在说明中提出油烟排放标准(GB50019-2003/5.6.20)和防火要求(GB50016-2006/10.3.13)。
60.随着节能要求的进一步深入,新风换气机(热回收装置)应用越来越多,由于建筑布局的原因,很多时候新风口与排风口净距太小,引起二次污染(短路),如何处理?
  解析:应根据污染性质拉开一定距离。普通空调通风3米以上即可。目前医院使用换气机的很多,建议送排风口距离在10米以上或错开方向布置。
61.设计文件编制深度、内容如何控制?
  解析:设计文件编制深度和图面的表达深度均按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003版)第4.7节、第4.8节进行编制,以能满足施工需要为准。
62.采暖系统设计管道的坡度、坡向、放气阀如何设置?
  解析:采暖系统水平管应注坡度、坡向,见(GB50019-2003)4.8.18条。系统最高点、上翻弯的最高处、梁底敷设的回水干管最高处均应设排气阀。
63.通风、空调机房、冷冻机房的隔音措施如何处理?
  解析:设备用房吸声隔音措施由建筑专业来处理,暖通专业应向建筑提出要求。
64.空调系统在何处设置泄水阀?
  解析:空调水系统在最低点设泄水阀。为检修方便,主要分支处空调供回水管始端应设泄水阀。
65.无窗、有人活动的房间是否必须进行通风设计?
  解析:应通风设计,必须满足卫生规范中对人员的新风量要求。
66.有毒气体与普通气体的排放有何区别?
  解析:有毒气体必须进行高空排放,不能对环境造成威胁,排放气体的浓度及排放高度应经当地环保部门批准。
67.空调机的制冷量所用的“匹”是什么单位?与千瓦有无准确的换算公式?在设计中是否可以采用?
  解析:常用的“匹”不是法定的制冷量单位,设计中尽量不采用,市面上所指的“一匹”空调制冷量约在2500~2800瓦之间。
68.风机盘管选型,性能参数应按风机的哪一档选用?
  解析:风机盘管选型,性能参数宜按中档选型。(若风机盘管经常处于高档运行,其噪声较高,若经常处于低档运行,则会造成不必要的浪费)。
69.冷却塔选型时,其进风湿球温度是否按夏季空调室外湿球温度选用?
  解析:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7·7·6条冷却塔选型按:夏季空气调节室外计算湿球温度选用,如夏季的室外计算湿球温度不是所选冷却塔的铭牌温度时,则应该对冷却塔的冷却流量进行修正。
70.风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机选型时,风冷进风温度是否按夏季室外空调计算干球温度选用?
  解析:风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机组的室外机,原则上应设置在室外通风良好、互相之间没有气流干扰的地方,这时,室外机可按夏季室外空调计算干球温度选用;若室外机设置在通风条件较差的设备层、设备阳台等处,或室外机之间的排风气流相互干扰,则需对室外机的制冷量进行修正。
71.空调传热系数,是否一定要与建筑节能审查表完全一致?
  解析:空调围护结构负荷计算书中的传热系数应与建筑节能审查表保持一致。
72.水泵房和变配电房的通风系统是否必须分开设置?
  解析:有条件时,分开设置,条件限制时,可合用,但必须保证水泵房的风管不穿越变配电房。
73.储油间排风可直接排到泄爆井吗?储油间排风时,是否应设补风系统?
  解析:可以排到泄爆井,应设补风系统并应采取防火措施。

74.空调机房是否可做为新风和回风的混合箱?
  解析:原则上不可以。
75.风机盘管加新风系统,新风一定要直接送到房间吗?新风管到房间隔墙处要加防火阀吗?
  解析:应尽量送到房间,也可以接至送风管内。新风管穿过该房间设防火门的防火墙时,应设防火阀。
76.排风兼排烟的风管风速是否以考虑平时排风为主?风速如何选取?
  解析:应以平时为主选取,一般车库内用金属风管,干管取8~12米/秒。工业建筑内机械通风参见(GB50019-2003)5.8.6条选用。必须满足排烟时的风速要求。


想获得更多精彩内容吗?赶快来关注我们吧,扫下下面的二维码,关注我们准没错!!

暖通微信二维码 - 副本.jpg


1_120524085143_1.jpg


暖通微信二维码 - 副本.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 水东洋机电

    学习资料,感谢楼主
    2016-09-27 17:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳

    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-09-25 08:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网丝厂工业通风空调问题

最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。

回帖成功

经验值 +10