土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 排水部分手算的总结

排水部分手算的总结

发布于:2015-11-03 15:50:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)


排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。


1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油。


2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。


3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑


铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:


A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)


B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)


排水塑料立管的长度计算为:


立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量


出屋面铸铁管的长度计算为:


出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量


屋面铸铁风帽一般在土建中按“个”计算


排水支管的长度计算为:


排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。


卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)


地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量


地面扫除口在图纸上看如有就计算

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凯伦
    凯伦 沙发
    对新手来说讲解很简洁明了
    2015-11-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 贝贝2015
    贝贝2015 板凳
    很好,谢谢分享
    2015-11-05 13:38:05

    回复 举报
    赞同0

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关给排水工程手算的总结

本帖最后由 建璋造价工作室 于 2015-11-3 15:51 编辑 给排水工程(包括给水及排水)一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。