土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水疑难杂症】网友问答精选,点进有惊喜!!!

【给排水疑难杂症】网友问答精选,点进有惊喜!!!

发布于:2015-09-23 14:19:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

问:(05S804)水池材料用量,准确度多高?
答:水池材料用量准确度应满足施工备料准备要求。


问:(技术措施)P245 第4条,喷头布置应不超过最大保护面积,能不能利用末端算出系统压力?
答:可以。建议新建工程对于K=80的喷头按1kg/平方厘米的压力计算。

问:(技术措施)燃汽的锅炉房是否要上给水系统?
答:建议设喷洒为好。


问:(技术措施)P111,密闭型地漏是什么意思?
答:带有机械(手动)密闭盖板的地漏。


问:(技术措施)消火栓给水系统,压力不小于1.4MPa,从何得来?
答:考虑消防车工作压力和按消改有关施工及验收规范所提出的要求。


问:(04S206)P19 空压机与报警阀如何连接?
答:空压机应接在报警阀组的专用接口上,其选型计算见有关设计资料。


问:(04S409)总说明第七条,铸铁管安装前后不符,怎么回事?
答:总说明第7.1条是指有预埋件时应与土建施工同步埋入;P16提供了个别部位预留洞的做法详图。具体采用何种方法由具体工程定,两者不矛盾。


问:(06MS101)06MS101与02S515内容差不多,二者有什么区别?新旧内容都可以使用吗?
答:MS系列是将S5(一)、S5(二)中有关市政部分内容提出来单独成册,技术内容没变,两本图集新旧做法一样。目前两本图集并存,都属有效版本,使用者可根据具体情况选用。


问:(05SS121)P13、热水系统原理图中,凉水供水管是否可以接到市政管网上?
答:1、能满足压力平衡和给水防污染的要求,可以接市政管网2、通气管是为了保证壳体承压小于1kg/平方厘米。


问:(技术措施)4.5.10中当建筑超过100米时排水管为何用油性管件?
答:由于塑料管防火、机械性能差等原因、不推荐在超过100米的建筑中采用。


问:(技术措施)排水立管流量与规范不同,应以哪个为准?
答:应以规范为准。


问:(技术措施)P127表格4.17.4-2注解第二条中应该是出口还是入口?
答:应为入口,此注解引自新规范报批稿,语言不严谨。


问:(技术措施)2003版第88页原文: 4.15.1当室内生活排水系统无条件重力排出时,应设排水泵房压力排水。 文中1。‘无条件’有明显歧义, 例如无条件投降就是指没有附加条件的投降,无条件重力排出也是指没有附加条件的重力排出吗?可以重力排出还要压力排出么? 2.‘生活排水系统无条件重力排出’排出的对象不明确,总不能是排出排水系统吧,表叙不清。
答:“无条件重力排出”意指无重力排 出的条件,这是专业人员一种约定俗成的说法,非专业人员往往难以理解,这种情况在其他领域也是常见的。


问:(04S803)此图集只有直径22米的水池制作图,想了解直径为30米及50米的制作方法。
答:昆明工程中设计的圆形钢筋混凝土蓄水池容积分别为3500立方米和10000立方米,超出国标图集04S803中圆形钢筋混凝土蓄水池50立方米至2000立方米的容积选用范围,应按相关规范要求另作结构设计。


问:(05S804)此图集只有最大容积2000立方米的矩形蓄水池,欲做4000立方米的?
答:超出国标图集选用范围,应按相关规范要求另作结构设计。


问:(09S901)p6 图2.3.5-3停泵水位与开泵水位是不是弄错了。我施工的时候看见泵启动球是浮起来的时候才开泵的呀。
答:图2.3.5-3是对的,水位低时,水泵启动进水,水位高时,停泵并停止进水。这与污水池中的水位控制是不一样的。



给排水疑难杂症精选:
【给排水疑难杂症】高层建筑给排水系统安装施工中存在的问题和对策
【给排水疑难杂症】图解施工现场的错与对,等着你来拿走!
【给排水疑难杂症】建筑防火设计常见误区与防范对策
【给排水疑难杂症】不了解这些敢说你懂消防给水系设计吗!
【给排水疑难杂症】给排水工程常见问题,详解!
【给排水疑难杂症】消防给排水疑难经典问题解答


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 格子间小李
    看不懂啊{:1_107:}
    2015-09-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 业界漫游
    业界漫游 板凳
    诺版主,真是高产
    2015-09-23 20:26:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式报警阀工作原理演示

湿式报警阀工作原理演示图,不错啊

回帖成功

经验值 +10