土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通工程施工管理过程中遇到的问题和对策分析

暖通工程施工管理过程中遇到的问题和对策分析

发布于:2015-09-14 13:13:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]




[摘要]一般来说,在暖通工程施工管理过程中,不仅应依据规范按图施工,更重要的还要根据实际情况,在安全第一的前提下采取合理的施工方案。以更低的成本、更精湛的工艺进行施工,代写硕士论文从而获得更好的经济效益和社会效益。本文笔者通过近几年的暖通工程施工管理经验,就暖通安装工程施工中经常遇到的问题进行了有效的探讨,并提出了一些有益的建议。希望有一定的借鉴作用。

[关键词]暖通工程 设备安装 质量管理 工程施工 施工材料

通常,暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,安装起来较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在整个建筑工程的后期进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅图纸,联系工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。

1控制好施工材料质量的检验控制好设备及管材的质量检查验收人场。无论是施工单位采购材料还是甲方供应材料:专业技术人员都应该对其规格、型号、质量进行全面严格检查,对质量检查合格单、合格证件检查不合格的不予进场,要求必须各项测验报告符合国家技术标淮和设计要求。同时,分清每次进场材料的数量、规格、型号。各种阀门在暖通管道工程系统中,起着重要的作用。用于暖通工程的各种器材,特别是用大的管材、管件、散热器等主要大宗材料,都要有符合国家要求的出厂质量合格证,材质型号、规格、性能都符合国家的有关标准和本工程使用的设计要求。对各种材料、配件、器材进场时要进行严格地检查验收,各种器材进场检查验收时,要检查其是否三证齐全,还应在安装前严格按施工验收规范的要求,迸行强度和严密性试验,一切都合格后方可使用。对一切不合格产品一律不准进场,更不得使用。

2施工过程防止工程质量问题供暖干管的坡度不合适,主要是有两方面的原因,一方面是在施工中管子没调直和在堵管道空墙洞时没有很好地注意管道的坡度;另一方面是管道支架位置和标高控制不好,支架间距和标高偏差太大,从而使管道局都下凹或起拱,形成局部反坡或坡度变小,致使管内积气或存水,影响系统正常运行。要解决送一干、支管坡度不适的问题,首先在安装前应认真做好管子调直工作,其次在安装支架前应先按管道坡度和标高,计算出每个支架的标支架间距,并严格按施工规范和设计要求执行;最后是在堵墙洞时注意不要强塞硬垫,以致使改变管道原有的坡度,干、支管道坡度不适合的问题,也就解决了。散热器支管坡度不合适,一般是由于在管道下料时测量不准确或计算不正确造成。
在施工时先安装散热器,后安装立、支管。随量下料安装,就可以很好地解决这一问题。供暖安装工程,还较普遍存在着固定支架与活动支架混用或使用一种支架,将使管道不能按预定方向伸缩,造成支架、管道受损:用料偏小将造成支架下弯或损坏,管道下弯严重时,会影响系统正常工作。代写论文还有用立管卡子代替横管支架,也将造成管道下坠,也不容忽视。解决这一间题,要加强施工质量意识教育,同时在分清固定支架与滑动支架的区别和不同的功能,在施工中正确选择,按图纸施工,就可以防止问题的产生。干、立管甩口位置不准,散热器坐标、标高不准确。干、立管甩口位置不准确,主要是由于测量误差造成的,其次是由土建施工中轴线偏移造成的。要解决这一问题,施工中要选择精度的测量工具,而不用易产生误差的工具,要在现场实测,而不是在图纸上测量,根据现场实测情况下料施工。散热器坐标不推确,主要表现在距墙距离忽大忽小;而标高不准确主要表现在同一场所标高差太太,超过巧15mm 。安装前应先弹画出统一标高线,以保证标高的一致。在管道、散热器安装工程中,油漆工程一般为最后一道工序。由子管道和散热器距墙较近,操作困难,往往造成管道靠墙侧、散热器背面的油漆漏刷或不匀。为解决这一问题,应改变一下工序,在管道和散热器安装前先刷上防锈漆和第一道面漆,安装完毕后再刷一道面漆,部颁标准中,对散热器的油漆作了规定:“除对流散热器外,不应采用含金属涂料的油漆”即不应采用银粉和金粉。对钢制柱型散热器的规定为:“散热器表面应喷涂防锈底漆和面漆,并宜采用远红外烘干,不得自然干燥”,这些在施工过程中都应特别注意,不得选错油漆种类和施工工艺。

3功能不明确的空间,工程尽可能暂缓施工在某市的国际花园项目施工中,笔者曾遇到了这样的情况:原先裙房的一至五层是按商场设计的,采用全风量系统。而实际二层做了餐饮,二层做了KTV包厢,四层做了证券大户室。这样全风量系统大部分都被改为风机盘管加新风系统。原来的空调机组及通风管道均被拆除,造成了很大的浪费。因此遇到了这种情况,笔者建议,施工单位应通过监理单位说服业主,暖通设备安装应暂缓施工,待使用功能确定后,再配合装修重新设计后进行,这样,既减少了业主的投资,又可减轻设计及施工单位的工作负担。

4协调好与其他工种的配合关系在功能较全的建筑物里,吊顶的净空是有限的,而各专业工种的布管又是复杂的。如:暖通专业的送风管、回风管、新风管、排烟(风)管、供水管、回水管、冷凝水管等;给排水专业的生活给水管、排水管、污水管、喷淋管等;电气专业的强弱电桥架、母线槽、电线管等。现在许多暖通施工图上,设计师只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高。或者即使有尺寸,但与其他工种相冲突,因为有些图纸设计院根本就没有会签过,给施工带来诸多不便,这时各工种间就需进行协调,必要时也可让业主或监理单位出面解决。

5尽量避免暖通安装工程施工中的通病)1风管的漏风量较大。这主要是因为风管与法兰或法兰与垫片的结合处不严密造成的。)2风管表面不平,角度不成直角。因为通风系统有很多是明装的。制作安装得不好,直接影响质量与观感。)3空调水管漏水。这些毛病大部分发生在阀门及配件接口处。主要原因是丝口紧不到位,麻丝没有垫好。)4阀门安装错误。有的把该放防火阀的地方放了排烟阀或止回阀,有的把阀门逆向安装,特别是在人防系统中,手动密闭阀的方向经常被错误地反向安装,原因是施工人员没有弄清楚它的方向不是依据风向确定,而是依据冲击波的方向确定的)5空调水管有水滴渗出。这主要是因为保温时出了问题。有些是因为没有在支架上放置木垫,产生冷桥现象;有些是因为保温层的接口不严密;还有就是保温层没有与空调管道贴紧。6)过滤器堵塞。房间尽管风机盘管有风吹出,却始终没有把房间温度降下来,而进出水管的阀门均已全部打开,因此可以判断是空调水管被堵塞,这是工人在清洗系统管路及过滤器时,责任心不强造成的。)7在系统的最高处没有安装排气阀。在系统的最低处没有放置排污阀,结果导致空调系统不能正常运行。

6结语
总之,随着科学技术的日新月异,新技术、新工艺在暖通施工中的应用层出不穷。这就要求我们不断地更新知 识, 论文代写 不断地接受新生事物,在实践中去发现问题、分析问题、解决问题。努力做好本职工作,更好地服务于社会。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调的设计步骤及流程

论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;

回帖成功

经验值 +10