土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析净化空调系统的施工技术要求

分析净化空调系统的施工技术要求

发布于:2015-08-26 14:24:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。

2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。

3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。

4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。

5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。

6.现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测,空气洁净度等级N1~N5级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过6%,N6~N9级不得超过1.0%.

7.高效空气过滤器应在洁净室(区)建筑装饰装修和配管工程施工已完成并验收合格,洁净室(区)已进行全面清洁、擦净,净化空调系统已进行擦净和连续试运转12h以上才能安装。高效过滤器经外观检查合格后,即框架、滤纸、密封胶等无变形、断裂、破损、脱落等损坏现象,应立即进行安装。安装方向必须正确;与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封;过滤器四周和接口应严密不漏;带高效空气过滤器的送风口,应采用可靠的同定方式。
  • 攻城师56180
    未做过净化空调 值得注意 感谢楼主
    2015-10-07 00:22:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析中央空调的八大节能技术

水蓄冷技术采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。充分利用峰谷电价,节省运行费用。蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常规制冷可节约203.45万元/年,大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低运行费用。

回帖成功

经验值 +10