土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析中央空调的八大节能技术

分析中央空调的八大节能技术

发布于:2015-08-26 15:52:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水蓄冷技术

采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。充分利用峰谷电价,节省运行费用。蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常规制冷可节约203.45万元/年,大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低运行费用。

变频技术

能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可以根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。

热回收技术

采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节约空调能耗。

新风利用

过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调的运行,冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。

分层空调和置换通风

在大空间采用分层空调和置换通风,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满足有效区域的舒适度,我们采用CFD的方法,对大空间的空调气流组织进行了分析,得到了很好的验证。如游泳馆空调比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间,室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到了40℃以上。

大空间采暖

采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。

冷(热)计量

对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。
中央节能控制系统

所有空调设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-08-26 16:25:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈中央空调系统自控技术应用

近年来随着自控技术的不断发展和硬件成本的持续下降,计算机自控在暖通空调领域有了更多应用。妥善地将自控技术运用于暖通空调系统的控制管理中,可以有效地改善系统运行品质,节省运行能耗,提高管理水平,并减少运行管理劳动强度,取得良好的经济效益和社会效益。本文根据上海松江大学城对外贸易学院项目的施工实践,浅述自控技术在中央空调系统的应用。该工程为上海对外贸易学院行政楼,建筑面积1万平方米,共4层。空调通风系统基本采用风机盘管加新风的空调方式,新风机组分别设于每层的空调机房里,风机盘管为暗装卧式,计130台,新风机4台。风管系统为低压系统,整个系统包括:管道式轴流式风机、空气处理机、风机盘管、消声百叶、防火阀和排烟阀、空气分布器、各类侧送风口和回风口、散流器等。中央空调系统的自控主要分为以下三个方面: