土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实例分析:中央空调压缩机结霜问题讨论

实例分析:中央空调压缩机结霜问题讨论

发布于:2015-08-24 12:50:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m3/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。

10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 ) O. i* x" l5 i- ~
# D4 l+ _) L3 @2 Y4 i$ D1 j* ]0 }9 @
请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜: # g4 V# J" D4 y% { S, V' F

我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?
这个家伙什么也没有留下。。。