土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高温打破历史 空调不制冷是否有故障

高温打破历史 空调不制冷是否有故障

发布于:2015-08-20 10:17:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。
  
  空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  
  环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  

  
  空调不制冷原因之二:供电电压不够
  
  空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  
  空调不制冷原因之三:空调功率不够
  
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况

    作者提供的高压测试参数不准确,
    冷凝器比较干净时,
    在气温35度左右,高压一般在1.8-1.9mp左右,,
    而气温达到了45以上时.压力才会达到2.3mp以上.

    出现压力达到2.5mp,
    通常是:
    1:风机电容变小,风机处于低速运转
    2:冷凝器过脏,
    3:环境温度过高.
    4:补氟过多
    2015-08-21 08:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    总结的不错,再全面一点就更好了!
    2015-08-20 15:26:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调久未清洗引火灾 入夏使用四注意

随着气温的回升,空调开始上岗了,不过有些消费者没有清洗空调的习惯,或者说只清洗了室内机没清洗室外机,这就给家中埋下了隐患。前不久,有媒体报道,福建一消费者小庄家的空调,疑因空调外机长时间未清理,里面的电容器负荷过重,竟导致爆炸,所幸发现及时,火很快被扑灭。那么空调不清洗危害这么大吗?空调在入夏使用时需要注意哪些呢?●空调外机久未清洗运行中突然爆炸起火在福建一小区物业公司外墙边,一个空调外机突然爆炸并燃烧起来。滚滚浓烟中,里面的风扇还在不停旋转。物业工作人员赶紧通知一楼一店面的空调主人。店员小庄闻讯,立即切断空调电源,上楼查看,随后用干粉灭火器将火苗全部扑灭。"还好,发现比较及时,两三分钟火就灭了。"小庄称,该空调已经使用五六年,好多年没有清洗过,今年刚用三四次。

回帖成功

经验值 +10