1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准。

2.施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计时,其深化设计文件应经原设计单位确认。

3.通风与空调工程施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。

4.通风与空调工程施工前,施工单位应编制通风与空调工程施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人审查合格,监理(建设)单位审查批准后实施。施工单位应对通风与空调工程的施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

5.施工图变更需经原设计单位认可,当施工图变更涉及通风与空调工程的使用效果和节能效果时。该项变更应经原施工图设计文件审查机构审查。在实施前应办理变更手续。并应获得监理和建设单位的确认。

6.系统检测与试验,试运行与调试前,施工单位应编制相应的技术方案,并应经审查批准。

7.通风与空调工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺制定专项的施工技术方案。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享关于关于中央空调的施工注意事项

中央空调的施工是一个系统过程,任何一个环节出问题都可能导致功亏一篑。下面为您详细介绍下中央空调的施工过程及注意事项。空调系统管道需要穿墙时,应设置套管,穿楼板部位应埋设钢套管,相应的管道焊缝不可直接置于套管内。镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平面保持平齐,采用隔热或其他不可燃性材料,将管道与套管之间的空隙区域填塞密实,不可将套管直接用作管道的支承构件。安装中央空调系统的室内机时,要先准确确定安装位置并划线标位,打入膨胀螺栓,接着再进行室内机吊装施工;空调室外机重量相对较大,应采用槽钢或混凝土基座作为支撑,可采用纵向杆件吊拉或四周支撑。为防止水分进入铜管内部,配管安装好后要吹净,并及时进行真空干燥处理。安装施工时应注意保持管内清洁,采用氮气置换焊进行焊接,完成后作吹净处理,并进行相应的气密性试验。焊接过程中,要严格控制焊接施工质量,以确保管道的牢固和气密性。焊接施工前,应检查铜管切口的平整度,确保其没有毛刺、凸起、凹槽等缺陷。焊接时,应采用铜焊条或银焊条进行施工,焊接温度以控制在700~820℃为宜,朝下或水平侧向焊接,确保各接头分支口保持充分水平。进行铜管钎焊时,必须采用氮气置换焊,焊接过程中把微压氮气充入焊接管内,以防止铜管氧化(压力控制在0-02MPa左右)。焊接结束时,铜管要在自然条件下,通过保温层托住铜管冷却,防止产生冷桥等不良现象。