土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 浅谈暖通安装与土建配合施工常见质量问题及预防

浅谈暖通安装与土建配合施工常见质量问题及预防

发布于:2015-08-13 12:57:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  建筑安装工程(包括给排水、采暖、消防、通风、空调、煤气管道)大部分工作都是在土建主体结构基本完工后才进行施工,所以有些预留孔洞、预埋套管、预埋管道等前期工作往往不被重视,或许现场专业管理人员为节省开支,特意减少预留工作人员,导致没有按照图纸设计要求预留孔洞,忘记预埋套管及管道,给以后的施工带来不便,其实细算下来是得不偿失的,不仅在后续的施工中大大的浪费,还影响了工程质量。预留、预埋是一个繁琐而又易出现问题的环节。要想保证建筑工程的施工质量,必须同各专业密切配合。

下面就暖通安装工程与土建施工相互配合中的几个常见质量问题及预防方法简述如下:

1预防方法要点

1.1从主观上对预留、预埋的意义加以高度重视,工地进场前做好准备工作,对图纸进行审查,与土建、电气等其他专业进行核对,从设计、施工、监理等多方面制定切实、有效的措施加以预防。对各专业出现的冲突问题,进行协商,沟通设计单位,制定有效的防护措施,提前沟通,提前预防,提前解决。并且在技术质量交底中作出详细的交待,争取全面有效的预防质量问题。

1.2施工现场项目部要组建质量管理体系,成立安装工程预留、预埋小组,全面负责土建与安装工程的具体工作。领导小组负责人为专业质量检查员,副组长为专业工长,安装工程师、专业技术员等人员组成,对预留工人进行分组,对预留的孔洞及套管分区划分,进行专组专区负责,责任到个人。

1.3施工时必须严格按照施工规范、技术操作规程、施工工艺、施工相关图集、技术质量交底的规定进行施工,适当采用新工艺来保证质量。

1.4制定切实有效的成品保护措施,防止由于人为因素造成的质量缺陷。

2主要质量问题及防治方法

2.1防水(密闭)套管、洞口、管道等预留预埋位置、标高不准确或忘记预留问题。

暖通安装工程预留、预埋阶段是工程施工中的一个重要环节,预留的准确与否,直接影响着后续施工的施工质量,因此准确,有效,有序的预留预埋工作,是创建优良工程的基础。

在施工过程中,常常在浇注混凝土时安装人员没有及时到场,甚至将洞口遗忘,管道安装时只能用大锤砸孔,或用电镐挖洞,造成大片钢筋暴露、变形,更有甚者将钢筋割断,严重影响了工程质量和结构安全。

2.1.1原因分析。

①主要负责领导对这项工作不够重视,为了微小的经济利益,投入的人员、资金过少,达不到正常施工的要求。

②对现场施工人员没有进行技术质量交底,施工人员技术水平有限,对图纸不够熟悉,甚至看不懂图纸,导致错留,落留。

③暖通技术人员没有同土建技术人员进行沟通,在专业图纸和土建图纸上具体位置、标高不同,但均未发现,各自施工,导致孔洞作废。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,赞了。。。
    2016-03-23 14:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    资料很实用!
    2016-03-01 13:07:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享关于空调漏水问题处理方法

  空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。

回帖成功

经验值 +10